一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!
但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
12楼
浙江的老大真实胆子大呀,连这么明显的规范要求也敢不执行。消防可是终身负责亚。佩服。
回复
13楼
应该按规范进行设计!消防水池的设置条件规范说得很清楚啊
回复
14楼
看了楼上的各位回贴,我知道该怎么办了!但还有一个问题,请各位江苏尤其是苏州地区朋友指教,室外消防水池是跟室内水池合用还是独立分开,取水口有什么特殊要求?
坦率的说,在浙江我真的没见过做室外消防水池的!
现在大家接着讨论第二个议题!
回复
15楼
应该按规范进行设计!消防水池的设置条件规范说得很清楚啊
回复
16楼
江苏的工程做过很多,不过苏州呢就还没有,但是水池设置按规范来,应该没有问题
室外室内合建,如果水池和建筑在一起的话,取水口应该用管子引出来距建筑15米外。
回复
17楼
能否请教个很白痴的问题:
问:消防水箱和消防水池有何本质区别?相对来讲,哪个更实用或者哪个用途更广泛?
都有何优势或劣势?
-------------新手
回复
18楼
江苏的工程做过很多,不过苏州呢就还没有,但是水池设置按规范来,应该没有问题
室外室内合建,如果水池和建筑在一起的话,取水口应该用管子引出来距建筑15米外。
取水口应该用管子引出来距建筑5米外即可吧,规范说取水口或取水井距被保护建筑物,一般不宜小于5米。
回复
19楼
根据《低规》8.3.4的第五条,取水口与建筑物的距离不宜小于15米
回复
20楼
刚才applan提的问题,我认为:室外管网应做成环状,也应做消防水池。虽然《低规》8.3.3条规定:消防用水量之和超过25l/s,且市政给水管道为枝状或只有一条进水管,但2001年版的条文解释说:消防用水量之和超过20l/s,就须设消防水池
回复
21楼
5米是高规的规定,15米是低规的规定,搂主说的是多层,故应该按低规执行
回复