一个住宅小区,最远处的消火栓按钮距离消防泵房有1公里,采用24V控制电压不知能否满足要求?大家有没有别的好方法?

一个住宅小区,最远处的消火栓按钮距离消防泵房有1公里,采用24V控制电压不知能否满足要求?
大家有没有别的好方法?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月28日 18:56:55
2楼
恐怖。
回复
专业电气人
2005年11月29日 10:36:12
3楼
可以由就近的光柜、力柜的联络应急回路提供电源,只把消防信号传至控制中心。详见92DQ3的高层住宅配电柜。
回复
zhh_1977
2005年11月29日 11:42:49
4楼
增加消火栓控制柜DC24V变压器的功率.我碰到过这种情况.当按钮动作的时候,如果线路太长电阻就大,变压器动作不了消火栓控制柜的继电器,继电器就会发出很大的响声,增加变压器的功率就能解决这种情况.
回复
yzj_xj
2005年11月29日 19:59:14
5楼
增大控制线的线径不知是否可以?
回复
yuankai9889
2007年02月01日 19:53:53
6楼
增大线径 电阻就小 但如果距离长的话就不经济
还是增大消火栓泵控制柜内变压器电压合适
回复
rencom886@co163
2007年02月03日 22:10:40
7楼

到底是增大变压器的电压,还是增加变压器的功率啊
晕菜!
回复
tsf10127
2008年03月16日 17:23:58
8楼

我也想知道,应该是功率吧?请4楼说明一下你们是怎么解决的
回复
chenzq556
2008年03月18日 20:12:47
9楼
1公里=1000米------对吗?
晕啊,电压或功率不需加大,保守的,室外走4平方的,室内走2.5平方的,什么问题也没有
回复
wjx478994
2008年11月30日 14:37:38
10楼
不行吧?电压拿到没损耗吗?
回复
yhfdch_88
2008年12月08日 09:41:55
11楼
遇到此种问题,是否考虑增加消控室啊,这么大区域一个消控室啊?分个主次消控室吧