一个住宅小区,最远处的消火栓按钮距离消防泵房有1公里,采用24V控制电压不知能否满足要求?大家有没有别的好方法?
一个住宅小区,最远处的消火栓按钮距离消防泵房有1公里,采用24V控制电压不知能否满足要求?
大家有没有别的好方法?
2楼
恐怖。
回复
3楼
可以由就近的光柜、力柜的联络应急回路提供电源,只把消防信号传至控制中心。详见92DQ3的高层住宅配电柜。
回复
4楼
增加消火栓控制柜DC24V变压器的功率.我碰到过这种情况.当按钮动作的时候,如果线路太长电阻就大,变压器动作不了消火栓控制柜的继电器,继电器就会发出很大的响声,增加变压器的功率就能解决这种情况.
回复
5楼
增大控制线的线径不知是否可以?
回复
6楼
增大线径 电阻就小 但如果距离长的话就不经济
还是增大消火栓泵控制柜内变压器电压合适
回复
7楼
到底是增大变压器的电压,还是增加变压器的功率啊
晕菜!
回复
8楼
我也想知道,应该是功率吧?请4楼说明一下你们是怎么解决的
回复
9楼
1公里=1000米------对吗?
晕啊,电压或功率不需加大,保守的,室外走4平方的,室内走2.5平方的,什么问题也没有
回复
10楼
不行吧?电压拿到没损耗吗?
回复
11楼
遇到此种问题,是否考虑增加消控室啊,这么大区域一个消控室啊?分个主次消控室吧