给一般的三相空调配电。有三个问题1。配四根还是五根线?2.出线开关是否需要加漏电保护?3.如果加漏电,开关是3P还是4P?请大家帮我解答?
给一般的三相空调配电。有三个问题
1。配四根还是五根线?
2.出线开关是否需要加漏电保护?
3.如果加漏电,开关是3P还是4P?
请大家帮我解答?
12楼
俺做一个小箱子,装一个3P+N的漏电断路器和一个五极工业插座,有时在前级装一个四极隔离开关,方便又安全。
回复
13楼
我刚开始给三相空调配断路器时也是设了漏电保护,因为我也是同意2楼的说法的,但是绍兴这边审图办的意见是空调回路不必设漏电保护。我现在就是想知道用不用漏电保护有什么依据,在哪儿可以找到这个依据
回复
14楼
绍兴这边梅雨季节太潮湿了,如果电源线破损很容易漏电,倒不是空调漏电,只要空调裸露的金属部分有可靠的接地就行。
回复
15楼
老和尚说的对,宜采取漏电保护,不过3P+N即可,不需4P的。
回复
16楼
1.5线
2.需设
3.3P+N
PS:现在有三相五孔的插座了吗?如今我做三相空调都是设开关箱的,很少放插座了
回复
17楼
据说是有三相五极的插座了,但还没亲眼见过,谁有照片发一张上来,估计个头小不了,对了还得有五极的插头才行啊,不好买到的东西不敢轻易用,到时候落个脱离实际的罪名,呵呵
回复
18楼
好像没有看到三相五孔的插座哦,即使有,但你的插头也是四孔啊,怎么解决??
回复
19楼
我和16楼做法一样,不过没用漏电保护,住宅规范中说空调回路可不用漏电保护,我想三相的也可以把
不过我用的4P的
4P不还是3P+N吗?
回复
20楼
有插座怎么会没有插头呢,如今做产品会不成套吗?不过价钱可真不低。
回复
21楼
多少钱?有这厂家资料吗,俺也去看看
回复