关于给三相空调配电的三个问题
lisongngy@co163
2005年09月26日 13:40:25
只看楼主

给一般的三相空调配电。有三个问题1。配四根还是五根线?2.出线开关是否需要加漏电保护?3.如果加漏电,开关是3P还是4P?请大家帮我解答?

给一般的三相空调配电。有三个问题
1。配四根还是五根线?
2.出线开关是否需要加漏电保护?
3.如果加漏电,开关是3P还是4P?
请大家帮我解答?
免费打赏
ahei1983
2005年09月26日 14:38:58
2楼
1。5根线
2,3。我一般是在空调附近设空调箱,设一4p漏电断路器,有时还加几个四孔插座。配电箱里 设3p普通断路器,当然电流比4p的大一级。
回复
lisongngy@co163
2005年09月26日 15:41:55
3楼
谢谢,加不加漏电保护是否跟接地形式有关,TT需要,而TN-S可以不要,我是参照三相电机来考虑的。
回复
ahei1983
2005年09月27日 09:11:50
4楼
你说反了吧。tn-s需要。再说,一般不都是tn-s?
回复
椰紫
2005年09月27日 15:24:54
5楼
同意2楼的做法
回复
zhuhailiu
2005年09月27日 17:20:07
6楼
N线怎么接?
回复
zhh_1977
2005年09月28日 09:47:12
7楼
如果是装插座,一般n线不接,但现在有三相五孔插座了,我做的时候是不要接线的,预留在接线盒内,以后装空调的从白面板上开个孔用金属软管直接引到空调主机。
回复
gejils.w
2005年09月28日 09:57:17
8楼

如果是装插座,一般n线不接?胡扯呢吧?
回复
zhh_1977
2005年09月28日 11:18:44
9楼
什么胡扯呢,请问三相四眼插座上面一个洞眼你接n线?晕!!还不是三个相位加一接地!!
回复
qas1979@co163
2005年09月28日 12:54:08
10楼
2楼说的是在空调附近设空调箱,那如果不是空调箱,是用三相插座,那配电箱中是否用漏电断路器?
回复
zhh_1977
2005年09月28日 14:06:10
11楼
要设的,而且要做4P的漏电, 不然会跳的,因为空调主机有用220V工作的元件,3P的不行。
回复