消火栓按钮问题,急需高手指点
jsdxyx
jsdxyx Lv.3
2010年01月21日 20:11:06
只看楼主

我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,急吼吼!

我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。
离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,
急吼吼!
免费打赏
ahha2001cn
2010年01月21日 21:42:30
2楼
应该是线径小了,测一下末端电压吧
回复
zilong2002
2010年01月21日 21:51:36
3楼
按钮接线有无问题?检查电流了吗?
回复
qyq6513170
2010年01月21日 22:04:59
4楼
:victory: 应该是线路太长了,电压降太厉害了!末端电压小于启动电压!
回复
xiazyia
2010年01月22日 14:01:01
5楼
线路长,电压降大,还有可能停不下了。
回复
红苹果
2010年01月22日 14:25:25
6楼
:lol
1个平方的线可能有点细了。。保证线圈压降不要高于15%应该没问题。。
回复
jsdxyx
2010年01月27日 19:16:55
7楼
是啊 压降太大了? 我又加了根线 现在问题解决好了