消火栓按钮无法启泵的原因
jsdxyx
jsdxyx Lv.3
2010年01月21日 20:08:46
来自于防雷减灾
只看楼主

我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,急吼吼!

我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。
离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,
急吼吼!
免费打赏
加肥猫
2010年01月24日 15:10:40
2楼
1mm2的确太细,一般至少2.5
回复
wzliang9776
2010年01月25日 01:33:47
3楼
4*1mm2的线径太小,荷分级及供电要求吗?
回复
no1feng-75
2010年01月26日 10:53:32
4楼
设隔离变压器控制中间继电器,变压器电压可比中继稍高点
回复
sayakagirl
2010年01月31日 23:46:42
5楼
线路太长,没有考虑损害....加点补偿措施P.P
回复
ccccyq
2010年03月10日 17:02:13
6楼
的确有可能是因为线太细导致最远端的启泵线上压降比较大
回复
vipafo
2010年03月19日 12:32:25
7楼
好多工程中,不是设备有问题,而是施工方为了省钱总是用不好的线,结果装完总是出问题.自己给自己找麻烦.
回复
wangzhiqungz
2010年03月24日 20:40:01
8楼
呵呵,比较赞同4楼做法。这是目前改造你的工程最方便的做法
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:21:33
9楼
设隔离变压器控制中间继电器,变压器电压可比中继稍高点
回复
dzkdzk
2010年04月17日 20:52:38
10楼
电压加大不行么。
回复
yuantaoo
2010年04月19日 08:09:17
11楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ314857840
给你一个不用换线也能解决不能起泵的方法:一般按钮中的那个开关信号接24V+级,按钮动作闭合时输出24V电源到水泵房。水泵控制柜里面的继电器线圈 接好了G线,24V电源一接通就动作继而起泵,对吧? 你现在反过来做,你让按钮中的开关信号接G线,水泵控制柜里面的继电器线圈 接24V+线。你现在取的就只是一个开关量信号。G线就不存在损耗了吧。【本人施工中亲身体会】
补充:有个弊端,这个弊端视产品而定,就是不能点亮按钮上面的起泵后的指示灯。大家都知道按钮中的指示灯一般都是发光二极管,这个东西分极性,这样一颠倒后就不能点亮它了。

最好还是建议你换线或者采取补偿措施。
回复