消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线
seeyoulater
2005年07月13日 08:35:51
来自于防雷减灾
只看楼主

* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。

* 23:30:29
请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀?
* 23:31:33
有四根线
* 23:31:42
BV1.5
*16692965) 23:32:17
都什么线呀
*23:36:33
这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线
* 23:39:53
不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中
*07:36:38
应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。
ccxxjj
2005年07月13日 13:52:37
2楼
消防按钮及其指示灯线路用~24V电压时在干燥场所PE线应可以省吧
回复
crazyboy
2005年07月14日 12:44:13
3楼
不对吧,如果只是按钮的话,也只需2根线,还有一根做什么呢?
回复
wl993
2005年07月14日 16:38:27
4楼
四根线.
回复
nblys@co163
2005年07月14日 23:48:40
5楼
本身四根线:2根启泵按钮,2根泵的启停显示灯
有报警系统的话,加上报警回路线,一般也是2根
回复
kolmar
2005年07月17日 10:09:29
6楼



线缆一般采用阻燃的或耐火的型号.
回复
kolmar
2005年07月18日 15:18:56
7楼


不一定是电缆,一般在室内用电线.
回复
李兴龙机电科技
2005年07月19日 17:59:49
8楼
这个要结合厂家产品特点决定。大家看看上海松江的产品,1501和2002版就不一样。
回复
tj_zyh135135
2005年07月20日 09:33:08
9楼
至消防泵房共计4根线,2根启泵线,两根反馈线
回复
kaven8899
2005年07月30日 21:57:29
10楼
一般是四条线到泵房,两条线接火灾报警系统,共六条。到泵房的四条线有两条用于启泵,两条接水泵运行指示灯,这四条线可以各消火栓并联后再接到水泵房。
回复
lf4260
2005年07月31日 18:56:21
11楼
以系统而论4/6不一定的,看看相关产品的说明书,里面会有答案的.
回复