我在深圳,前几天做了一个工程,拿到总工那里审图叫我加控制模块.
我在深圳,前几天做了一个工程,拿到总工那里审图叫我加控制模块.
2楼
输入模块,信号模块。经过他才能进入报警总线。
回复
3楼
补充:
进入报警总线后,消火栓按钮按下时,能在报警控制器显示其位置。有时也作为火灾确认信号,联动有关设施。
回复
4楼
是每个消防栓按钮都要加控制模块??????如果是这样,还不如用带编址的消防栓按钮呢....
回复
5楼
不用加呀,我一直都不加。消防报警厂家的资料里也没要求家。找一本厂家的设计手册看一看就知道了。不同的厂家模块的选择也不太一样。
回复
6楼
加不加不是你说了算得。一般普通得不带编码地址得要加模块,属于智能型的带编码地址的不用加模块。
回复
7楼
可以不加呀,如果是带智能编码消火栓按钮,非编码的就要加了
回复
8楼
你们的总工肯定不是一个专业性搞电气的,所以他就要你加了
回复
9楼
若为非智能则必须加输入模块,进行信号转换。
控制模块无论何时都要加,用于点亮信号灯。
回复
10楼
消防产品里的消火栓按钮(楼上几位说过的智能型)本身不能连接受信号带点亮信号灯么?
回复
11楼
一般是把同一区域的几个消火栓按钮(非编码式)并在一起共用一个地址编码输入模块和一个控制输出模块!
如每个都是地址编码消火栓按钮就太浪费了!同时信号灯也要共用一个控制输出模块的!