主变检修时,中性点问题
hczlw
hczlw Lv.2
2009年06月15日 18:54:46
来自于继电保护
只看楼主

220系统,主变检修时,中性点刀闸要拉开吗,拉开后还要不要在中性点装地线安规里说,任何星形接线设备的中性点都应视为带电部分是因为这个才要拉开刀闸的吗

220系统,主变检修时,中性点刀闸要拉开吗,拉开后还要不要在中性点装地线
安规里说,任何星形接线设备的中性点都应视为带电部分
是因为这个才要拉开刀闸的吗
免费打赏
sydl18
2010年05月25日 16:32:31
12楼
220kV主变的中性点系统正常工作时隔离开关应该是断开的,在检修时应该合上,实际运行就是这样的
回复
海中石
2010年05月25日 19:35:51
13楼
检修的时候,必须拉开的
回复
八0后的幸福
2016年03月26日 15:47:58
14楼

最近正在纠结着方面的问题,貌似还是没有看太明白!

但还是谢谢楼主!!!
回复
八0后的幸福
2016年03月26日 15:50:49
15楼
zzf00109713 发表于 2009-7-13 15:40 你问的这个问题涉及到零序电流的产生原因。1、只有中性点直接接地的星型接线形式才会有零序电路产生( …貌似有点头绪。。谢谢!
回复
八0后的幸福
2016年03月26日 15:52:46
16楼
zzf00109713 发表于 2009-7-13 15:40 你问的这个问题涉及到零序电流的产生原因。1、只有中性点直接接地的星型接线形式才会有零序电路产生( …貌似有点头绪。。谢谢!
回复
qq_1477229343253
2016年11月22日 21:04:15