8.7/10KV电缆用在中性点不接地系统问题讨论
y502x
y502x Lv.12
2012年10月11日 09:56:58
只看楼主

在中性点不接地或经消弧线圈的10KV系统使用10KV电缆,当发生单相接地时,规程是允许继续运行2小时的。但此时如果是完全接地,相电压将达到线电压,即达到10KV,而8.7/15kv电缆相电压长期运行仅8。7KV?是否不安全?必须要尽快跳开,不能满足规程的要求?请高人赐教!

在中性点不接地或经消弧线圈的10KV系统使用10KV电缆,当发生单相接地时,规程是允许继续运行2小时的。但此时如果是完全接地,相电压将达到线电压,即达到10KV,而8.7/15kv电缆相电压长期运行仅8。7KV?是否不安全?必须要尽快跳开,不能满足规程的要求?请高人赐教!
免费打赏
y502x
2012年10月11日 16:31:49
3楼
楼上不知你在说啥?我把问题再说明白点。虽然8。7/10是按第II类对地电压考虑了。但对地绝缘仍低于线电压呀?6KV系统中如果选用6/6KV的电缆,同样是第II类,却没有此问题!好像35KV系统也有类似10KV系统的问题,第II类也是26KV(即26/35KV),这是为什么呢?
回复
lingxuct
2012年10月11日 17:09:53
4楼
楼主说的“完全接地,相电压将达到线电压”,对电缆来讲,还是没什么问题,交流耐压试验的电压就有这么高。

但是,不完全接地时,问题就大了!故障点在不断地打弧,系统发生谐振,谐振过电压远高于线电压!而且,高压击穿(主绝缘层厚,不易发生金属性接地)的这种情况占多数。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-11 17:11 编辑 ]
回复
ycm888
2012年10月11日 18:37:14
5楼
电缆本身质量好点的没问题,但是对电缆头损害很大,尤其是中间接头!
回复
pzswk
2012年10月12日 15:54:14
6楼
回复
yangfan0518
2012年10月12日 16:43:11
7楼
完全没问题,10KV系统的电缆选择都是按10KV电压来选的
回复
宛龙九八
2012年10月12日 17:14:05
8楼
工业与民用配电设计手册第三版第九章中有依据
回复
electricity
2014年09月29日 13:59:19
9楼
一个成本和实际接地情况的折中吧。
回复
sh77521
2014年09月29日 14:21:04
10楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
qianbochenhong
2014年09月29日 15:58:08
11楼
电缆本身质量好点的没问题,但是对电缆头损害很大,尤其是中间接头!
回复
糖分加土豆
2014年09月29日 16:28:07
12楼
ccc___ 发表于 2012-10-11 17:09 楼主说的“完全接地,相电压将达到线电压”,对电缆来讲,还是没什么问题,交流耐压试验的电压就有这么高。 …向管理员学习了,说的很正确
回复