发电厂电气部分第31页下面有这么一句话中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的下面是我截得一个图,设计院做的
发电厂电气部分第31页下面有这么一句话
中性点接地变压器:额定电压20/0.23,额定容量为25KVA,二次侧负载电阻为0.5~0.6,换算到变压器一次侧的电阻值为3781~4537欧,可见发电机中性点为高电阻接地方式,用来限制电容电流。
请问二次侧折算到一次侧怎么算的,为什么要取这个值,这个值又是怎么算的
下面是我截得一个图,设计院做的
2楼
按照变比折算就行了。为什么取这个值应该是有规定的吧。等待解答
回复
3楼
按《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)第13。2。10条规定,.......容量为300MW及以上的发电机应采用中性点经消弧线圈或高电阻接地的方式。
将电阻R通过配电变压器接入中性点,将会使中性点接地电阻的一次侧阻值增大到N的平方倍(N为单相接地变压器的变比),从而可以减少实际装设电阻的阻值。
电阻值选取的原则是使其一次侧阻值等于或小于发电机的对地总容抗,使得单相接地故障有功电流等于或大于电容电流。
具体公式请参见《电力工程电气设计手册》P265..
回复
4楼
谢谢了,我现在研究电力知识,不光是记住,我想对一些设计方案都知道依据的哪个规程,并且最好还能明白其中的道理,以后还要多向你请教,看你像个高手
回复
5楼
谢谢 有些时候 习惯了就不问为什么了 唉 懒惰了
回复
6楼
学习了
回复
7楼
还得继续学习啊
回复
8楼
按单项变压器的变比折算即可,但为什么取这个值,我也不十分清楚,应该查阅相关标准,“注电考试”指导有许多标准,真应该好好复习一下。
回复
9楼
折算过去就行,接地电阻值大小主要要限制接地容性电流小于规程值。