柴油发电机12问,从设计到招标
奔跑的围巾
2023年06月30日 08:49:10
只看楼主

Q1 哪些项目需要设置柴发机组?     根据规范柴发可作为备用或应急电源,只有负荷等级为一级负荷中特别重要负荷时,才要求必须设置应急电源。是否设置应急电源与市政供电电源的可靠程度有关,与甲方要求 (特别酒店、商业等业态,如金融、证券类办公建筑要求) 及政府要求 (宁波余姚地区供电部门要求住宅需要设置柴发,部分地区消防部门要求超高层建筑消防负荷必须设置柴发)


Q1

哪些项目需要设置柴发机组?  
 

根据规范柴发可作为备用或应急电源,只有负荷等级为一级负荷中特别重要负荷时,才要求必须设置应急电源。是否设置应急电源与市政供电电源的可靠程度有关,与甲方要求 (特别酒店、商业等业态,如金融、证券类办公建筑要求) 及政府要求 (宁波余姚地区供电部门要求住宅需要设置柴发,部分地区消防部门要求超高层建筑消防负荷必须设置柴发) 有关,需根据项目情况分析。


 

Q2

柴发机组的容量选择    

按照一级负荷中特别重要负荷+业主自选重要负荷与消防负荷较大者选定。具体可参见  GB 51348-2019  6.1.3

 


Q3

柴发机组的构成  
 
发动机、发电机   (无刷、自励永磁励磁)   、冷却系统、充电、控制系统安装在同一机架上的成套设备。通过发动机内部燃烧柴油将 化学能 转换成 机械能 ,然后进一步通过发动机驱动发电机将 机械能 转换成 电能   (500kVA以下机载断路器配电柜,也有组装厂可以做2000kVA机载,根据建设方要求。)

▽典型柴发机组构成


Q4

冷却系统

▽远置式散热器冷却系统

▽闭式内循环水冷带散热风扇


Q5

储油系统

燃油为0#轻柴油,发电机房的日用油箱,其总储存量推荐按照8h选,不应大于1m3。

关于室外油罐: 有条件时,应设置室外埋地储油罐,油罐位置除满足规范要求的防火间距外(  【微探讨】民用建筑中室外埋地储油罐距外墙要多远?  ),还需满足当地消防部门要求;无条件时,应设置输油管和加油口,以连接油罐车。

关于室内油箱间: 大容量不带基底油箱的柴发(500kVA以上),若不设室内油箱作为缓冲,室外油罐管路直接对接柴发的话,可能油泵之间不能匹配工作,影响柴发运行供油,此种情况宜设室内油箱间。对于自带基底油箱的柴发(500kVA以下),将标准的自带基底油箱做大一些,室外埋地油灌可通过自动补油系统将油直接打入基底油箱。基底油箱做大有缓冲作用,但不宜过大,一是不美观,二是存在安全隐患。日用油箱需配置无缝钢管 透气管 接至室外,高度大于4m。

关于储油量: 按照柴发和锅炉储油量两者取大。酒管公司一般要求按照24~72h用油量储存,可与酒管公司商讨按照8h用量,供电中断过久可与附近加油站签订协议紧急调油;也遇到医院管理公司要求200h储油,国内规范二级医院宜大于12h,三级宜大于24h。室外储油罐总容量不大于15m3。


Q6

排烟系统

排烟应满足环评要求,排烟管道引至屋顶室外高空排放或经过处理排放 (也有项目室外低空排放,裙房屋面排放等,依据环评单位要求) 。非增压和废气涡轮增加柴油机应装设消音器。管道采用带保温的预制双层不锈钢烟囱 (土建管井加内衬不锈钢烟囱)

Q7

减振消声隔声措施
一般采用弹簧减震器,机组底座的一级减振效率为60%~80%,一二级组合减振效率大于95%,满足一般用户的减振要求。根据《声环境质量标准 GB3096-2008》确定噪声限值,选取测试点。墙面采用吸音棉,顶面采用吸音天花,排烟排风进风设置消声器。   (无遮挡的环境下,不做消声的噪声一般1m范围内约108~112dB,7m范围内约90~107dB)


Q8

机房设计
1. 机组通风:   风冷机组进风口面积可根据国标图集选择,水冷可按照额定功率20m3/kWh计算。建议厂家配套。

15D202-2 P25

2. 机组排风: 排风口面积不小于进风的0.8倍估算(扣除燃烧空气量)。建议厂家配套。

3.  消防: 自动喷水灭火系统(建规5.4.13)。

4. 事故通风: 储油间设计事故通风。


Q9

发电机房可以做在屋面吗?

可以,需综合考虑噪声、震动、油路等问题,对于新建项目,考虑放置屋面比地下室无较大优势,所以不推荐。《建筑设计防火规范》 GB50016明确 "宜布置在首层或地下一二层”。


Q10

常见柴发参考尺寸及机房层高要求


Q11

额定功率、备用功率

指运行的12h内,有1个小时可以按照备用功率运行,其余时间按照额定功率运行。类似变压器超载及过负荷运行。

 

Q12

柴发界面推荐

相关推荐

APP内打开