柴油发电机房设计技术要点总结,以后做锅炉房项目,不再求人
开朗的番茄
2022年10月10日 13:47:36
来自于采暖供热
只看楼主

一、功能组成 柴油发电机房根据规模和工艺要求,设置发电机间、控制室、配电室、储油间、备件储藏间等,可根据实际需要增减。设置单机容量大于500kW的多台机组,宜设控制室。 二、耐火等级及火灾危险性分类 1、发电机间、储油间火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为一级。 2、控制室与配电室火灾危险性类别为戊类,建筑耐火等级为二级。 3、当柴油发电机房设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级要求。

一、功能组成

柴油发电机房根据规模和工艺要求,设置发电机间、控制室、配电室、储油间、备件储藏间等,可根据实际需要增减。设置单机容量大于500kW的多台机组,宜设控制室。

二、耐火等级及火灾危险性分类

1、发电机间、储油间火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为一级。

2、控制室与配电室火灾危险性类别为戊类,建筑耐火等级为二级。

3、当柴油发电机房设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级要求。

三、位置选择及与其他功能分隔要求

1、柴油发电机房布置宜靠近-级负荷或变电所位置。

2、柴油发电机房宜独立设置。独立设置时与其它建筑的防火间距应满足规范要求。

3、布置在民用建筑内的柴油发电机房,应符合下列规定:

①、宜布置在建筑物的首层、地下一、二层;不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

②、不应靠近有安静和防振动要求的房间。

③、发电机间、控制室及配电室不应设在浴室、卫生间或易积水的场所正下方或贴邻。

④、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应为甲级防火隔声门。

四、防火要求

1、发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应为甲级防火隔声门窗,门应开向发电机间。

2、柴油发电机房内设置储油间时,总储存量不应大于1?。 暖通设计杜老师提醒,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须防火墙上开门时,应设置甲级防火门。储油间宜设150~200m高挡油门槛。

3、柴油发电机房的防烟、 排烟设施、 消防给水及灭火设施、 消防供电及火灾报警、控制系统等消防施的设计,均应符合相关专业规范及《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

五、人员疏散及设备出入口

1、柴油发电机房人员出入口设置应符合防火规范的要求。

2、柴油发电机房出入口的尺寸应考虑设备搬运的需要,否则应预留设备安装洞口。

六、进、排风

1、柴油发电机房应有良好的进、排风条件,进、排风系统宜独立设置。应有防止雨、雪和小动物从窗、洞口进入室内的措施。

2、柴油发电机房应根据设备具体情况,经计算合理确定进风,排风口面积。

七、排烟

1、每台柴油发电机的排烟管应单独引入排烟道,宜架空敷设。

2、设置在高层建筑内时,柴油发电机排烟道应升至屋顶上方,避免烟气对居民及建筑的影响。当排烟口设在裙房屋顶时,宜将烟气处理后再排放。

3、排烟管或排烟道架空敷设,或贴邻、穿越建筑构件处,应根据排烟遒(管)内气体温度设置合理的隔热构造。

八、楼(地)面

1、室内地(楼)面宜做水泥面层,并应有防止油、水渗入地面措施。管沟和电缆沟内应设0.3%的坡度和排水、排油措施。

2、发电机房、储油间应设置防止油品流散设施。

3、柴油发电机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽。

九、隔振、隔声、吸声

1、机房噪声控制应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096- 2008的规定。

2、发电机组基础应采用具有良好减振性能的隔振基础。机组设置在其他建筑内或地下室时,应设置专门隔振装置,应防止产生共振现象。

3、机房的管道应采用减振支架。机房内墙面和顶棚应采取吸声构造措施。

4、机房外门应为隔声门。设在其他建筑内的柴油发电机房,与其他部位相邻的墙、楼板、隔声门窗的隔声量不小于35dB(A)。

免费打赏

相关推荐

APP内打开