30层高层建筑,拟将发电机房做在室外,需要做消防系统吗?有哪些系统,水喷淋必须做吗?好像规范中查不出!

30层高层建筑,拟将发电机房做在室外,需要做消防系统吗?
有哪些系统,水喷淋必须做吗?好像规范中查不出!
xfd831
2006年04月25日 23:16:05
2楼
俺是配几个灭火器的,不过俺碰到的都是小发电机房。
回复
cat2
2006年04月26日 10:25:32
3楼
假如是独立得建筑,一般加设灭火器包括推车式就可以通过消防审批。
在上海消防规范中建议了泡沫-水喷联用系统。
假如发电机房与建筑一起建设时,可采用水喷雾,细水雾等。
房间如果采用机械送排风时也可采用co2,七氟丙烷等结净气体灭火。
回复
zhaochunwei
2006年09月13日 11:55:11
4楼

同意!