柴油发电机房水喷雾设计实例
西装很旧了
2020年12月11日 14:38:02
只看楼主

原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 用 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m 。

给排水设计圈 给排水设计圈


本文来源:网络

某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m  
根据喷头数量预估管径,进行水力试算,分别计算支管 1、 2、 3 至交叉点 6的压力,根据计算结果,重新进行水力计算,以达到 节点 6 各支管压力平衡 为止。( 需调整 1-6 支管、 7-6 支管管径,减少水损 ) 
计算结果
系统至17节点处的计算流量为:Qj=19.9L/s,根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 第 7.1.4 条,系统的设计流量为: 19.9*1.05=20.9L/s 。 
对于多分支、不对称系统,需进行多次水力试算,调整管网布置,以达到节点各支管压力平衡 。再以调整后的管网进行最终的水力计算。