地下室发电机房设置自动喷淋可以吗?
xiaoyuer766
2016年12月17日 09:53:11
只看楼主

位于地下室的发电机房是不是一定要设置气体灭火系统,设置自动喷淋是否可行

位于地下室的发电机房是不是一定要设置气体灭火系统,设置自动喷淋是否可行
免费打赏
tx
2016年12月17日 20:16:15
2楼

看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.13条。
回复
陆耀
2016年12月20日 10:31:49
3楼
个人理解,当建筑设置了自喷,柴发机房可以只设置自喷。
回复
jh8518
2016年12月20日 15:38:40
4楼
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,当建筑内其他部位设置了自喷时,发电机房内应设自喷。
PS:有的地方消防部门要求储油间局部采用气体灭火
回复
我是根根
2020年03月11日 16:24:15
5楼

微信图片_20200311162414.png

arn1234:发电机房水灭火是肯定要设置的,常规施工遇见比较多的是水幕