@请教 柴油发电机房如何设置喷淋
zhangshilong-2001
2006年07月14日 15:21:46
只看楼主

请教一下前辈 柴油发电机房如何设置喷淋谢谢

请教一下前辈
柴油发电机房如何设置喷淋
谢谢
免费打赏
大胡子
2006年07月14日 15:59:57
2楼
不设喷淋,设其他灭火系统。
回复
jjplj
2006年07月14日 16:41:32
3楼
设水喷雾灭火系统,我做过一个柴油发电机房设的就是水喷雾。
回复
yanglan
2006年07月15日 12:39:33
4楼
是房子整体覆盖,还是针对设备进行的局部保护?
回复
jjplj
2006年07月15日 12:48:01
5楼
水喷雾时开式系统,整个机房保护。
回复
zhangshilong-2001
2006年07月15日 15:41:31
6楼
先谢谢各位的热心回答
柴油发电机房位于高层建筑的地下一层,35平米
回复
robin108
2006年07月15日 18:36:05
7楼
应设置自动喷雾灭火系统或自动气体灭火系统!论造价还是水喷雾合适些!
回复
kibo
2006年07月15日 21:34:58
8楼
高规这条错了吗?http://co.163.com/forum/content/1666_258033_1.htm
高规几个问题的解释http://co.163.com/forum/content/1666_301803_1.htm
回复
zhaochunwei
2006年09月13日 11:41:25
9楼

水喷会不会对设备造成影响呢?
回复
jinhui020222205
2006年09月13日 15:51:37
10楼

就是啊,总觉得设水喷雾不合适啊!大家来讨论一下啊!
回复
jinhui020222205
2006年09月13日 16:19:07
11楼
纠正一下我的上一贴啊,可能是感觉上的误区,水和电不是一家,也可能是没做过这个,所以误认为不可以用,特此纠正一下,水喷雾系统是可以用来扑灭电器火灾的啊!
回复