2楼
不设喷淋,设其他灭火系统。
回复
3楼
设水喷雾灭火系统,我做过一个柴油发电机房设的就是水喷雾。
回复
4楼
是房子整体覆盖,还是针对设备进行的局部保护?
回复
5楼
水喷雾时开式系统,整个机房保护。
回复
6楼
先谢谢各位的热心回答
柴油发电机房位于高层建筑的地下一层,35平米
回复
7楼
应设置自动喷雾灭火系统或自动气体灭火系统!论造价还是水喷雾合适些!
回复
8楼
高规这条错了吗?http://co.163.com/forum/content/1666_258033_1.htm
高规几个问题的解释http://co.163.com/forum/content/1666_301803_1.htm
回复
9楼
水喷会不会对设备造成影响呢?
回复
10楼
就是啊,总觉得设水喷雾不合适啊!大家来讨论一下啊!
回复
11楼
纠正一下我的上一贴啊,可能是感觉上的误区,水和电不是一家,也可能是没做过这个,所以误认为不可以用,特此纠正一下,水喷雾系统是可以用来扑灭电器火灾的啊!
回复