柴油发电机房可否设置在第下二层?
dzkd_zt
dzkd_zt Lv.3
2005年07月11日 11:42:58
只看楼主

各位大哥,请问20层加两层地下室的建筑可以将发电机房设置在地下2层吗? 高规上说: 4.1.3 (柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层)中 用的是“可”,有空子可以钻吗? 发电机房设置在地下2层,消防上面能通过吗?

各位大哥,请问20层加两层地下室的建筑可以将发电机房设置在地下2层吗?
高规上说:
4.1.3 (柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层)中
用的是“可”,有空子可以钻吗?
发电机房设置在地下2层,消防上面能通过吗?
免费打赏
donggewang
2005年07月11日 12:08:03
2楼
还是不要侥幸心理
回复
controler
2005年07月11日 12:46:33
3楼
你让设计院给你看一下,能不能通过,别建成了,这关不通过。不是白搭吗。。
回复
dzkd_zt
2005年07月12日 11:10:49
4楼
谢谢以上两为朋友,
我个人认为这个规范有漏洞,想去试试,有搞消防相关工作的朋友可以给点建议吗?
我的QQ49560772
回复
dzkd_zt
2005年07月13日 17:38:27
5楼
怎么就没人给建议了啊?大家帮帮忙啊,谢谢 了!~
回复
liuchun_li
2005年07月13日 18:56:48
6楼
但是我见过有的工地将发电机房设在地下二层
回复
qy313
2005年07月14日 14:40:58
7楼
只要解决好进、排风、排烟及疏散通道,应该可以设在地下二层
回复
libing71
2005年07月14日 23:10:38
8楼
不能设在地下二层,且消防规定不说,如果你经历过台风,就知道不能设在地下二层。
回复
xiaozhu2001
2005年07月14日 23:34:55
9楼
有台风会怎样?
回复
dzkd_zt
2005年07月18日 17:14:24
10楼
我在成都,不会有台风,
我觉得可以设置在地下2层,谢谢各位。
回复
huangwanying
2005年07月18日 17:20:07
11楼
楼上的:
我想不可以的,因为地势太低了!
另外,成都做电气这行怎么样?还行吗?
回复