高层建筑中发电机房是否必须设置水喷雾系统
cxh_0722
cxh_0722 Lv.5
2004年08月24日 16:20:43
只看楼主

最近在广东省消防设计资格考前培训时,老师说高层建筑中柴油发电机房设计水喷雾不合适.因为发电机都着火了,哪还有电呀,那水喷雾根本就不起作用了.应该设计气体灭火系统.他说广州都不用水喷雾了.可东莞的消防验收总是按<高规>要求做水喷雾,该听谁的?

最近在广东省消防设计资格考前培训时,老师说高层建筑中柴油发电机房设计水喷雾不合适.因为发电机都着火了,哪还有电呀,那水喷雾根本就不起作用了.应该设计气体灭火系统.他说广州都不用水喷雾了.
可东莞的消防验收总是按<高规>要求做水喷雾,该听谁的?
免费打赏
tql1
2004年08月24日 16:50:00
2楼
听谁的?听消防队的,技术措施要求发电机房的设计参数应经过消防同意,既然这样,那就一并征
求消防队的意见。
回复
cxh_0722
2004年08月24日 16:58:30
3楼
去年做了个工程,我们也征求消防局建审的意见了,他们说可以用气体.结果工程验收时,消防局换
人了,又把我们批了一顿.
回复
zwii
2004年09月06日 15:09:10
4楼
采用气体灭火!七氟丙烷
回复
liaw
2004年09月06日 16:13:59
5楼
这样的话,气体系统就更好点,不过一般是做水喷雾系统的
回复

相关推荐

APP内打开