我们现在这个项目地下室柴油发电机组有2台,其排烟道利用一管道井直接送至屋顶,不知道这样合理不?施工单位说不合理,但叫他们说理由,他们又说不出来,哪位大哥知道,能否告诉小弟如何处理?柴油发电机组各专业有何具体要求?谢谢。
我们现在这个项目地下室柴油发电机组有2台,其排烟道利用一管道井直接送至屋顶,不知道这样合理不?施工单位说不合理,但叫他们说理由,他们又说不出来,哪位大哥知道,能否告诉小弟如何处理?柴油发电机组各专业有何具体要求?谢谢。
2楼
可以的,烟气不过是燃烧产生的温度较高的废气。可以合用烟道,不过注意采取一些止回流和气体冷凝水排放的措施!具体可以咨询设备厂家。
回复
3楼
柴油发电机组的排风图纸上有专门的排风井,我想请教的是排风排的是什么风?排烟是排柴油发电机组的烟吗?
回复
4楼
柴油发电机组有多种冷却方式,你见到的是风冷,排风井就是用来排除冷却机组的空气
“一管道井”不知是什么意思?是否指两发电机排烟管合用一排烟井?你还是说直接排出屋顶不合理?
合用排烟井是没有问题的,电气标准图集就是这么个做法
回复
5楼
图纸上写明的是两根DN100的镀锌钢管直接进烟道,两台发电机组共用一排烟井,镀锌钢管直接从地下室一直通向屋顶,当然排烟管道井也是。我还想请教的是柴油发电机组什么部位需要冷却?
回复
6楼
柴油机组运行时,燃油在气缸内燃烧,气缸及有关部件自然会承受高温,为了不影响其正常工作,所以需要冷却
不过你得去问问电气的我说得准确否~
回复
7楼
谢谢楼上的大哥!不知道哪位大哥可以解答的更详细点。
回复
8楼
关键看烟气的余压是否能压上去,一般阻力比较大,烟速比较高
回复
9楼
发电机一般设两处排风系统:一个是发电机冷却所需要的排风,发电机上带有一个大型的冷却风扇,风量可以在产品资料上查到;另一个是燃烧所产生的烟气,排烟管可以连接两台以上的机组,《技术措施》4.5.1条有说明。
根据楼主提供的管道尺寸,应该是指排烟管。
回复
10楼
学到了一点东西,谢谢楼主了!!
回复