发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教
cof1471397361952
2020年09月16日 11:32:39
只看楼主

各位大神,我最近做一个项目,有一个单独布置在室外的柴油发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教

各位大神,我最近做一个项目,有一个单独布置在室外的柴油发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教

免费打赏
消火栓s
2020年10月14日 22:42:22
2楼
放灭火器和悬挂七氟丙烷
回复
wzq971539
2020年10月20日 13:35:26
3楼

自动灭火系统可以不用做,灭火器肯定要,真不放心的话,可以采用悬挂式自动灭火系统。注意做好泄压和排风措施。

欢迎光临我的小站:www.watersoft.ys168.com

回复
益元
2023年05月13日 16:11:17
4楼

学习了,一开始不太注意此房间的灭火系统,现在明白了。

回复
yj蓝天
2023年05月14日 07:50:46
5楼

储油量小于1m-------这个单位不对吧?