柴油发电机房的通风设计应该怎样考虑、计算?
tanghuaping
2006年12月26日 10:53:08
来自于通风排烟
只看楼主

柴油发电机房的通风设计应该怎样考虑、计算?发电机的运行需要连续的鲜风供应,同时机组的运作会增加机房内的温升,造成机组冷却散热系统甚至效率大幅下降,甚至使机组功率发生折损。良好的通风系统必需要考虑下述因素:·良好的循环·通风面积·进排风方式·进排风口噪音处理

柴油发电机房的通风设计应该怎样考虑、计算?

发电机的运行需要连续的鲜风供应,同时机组的运作会增加机房内的温升,造成机组冷却散热系统甚至效率大幅下降,甚至使机组功率发生折损。良好的通风系统必需要考虑下述因素:
·良好的循环
·通风面积
·进排风方式
·进排风口噪音处理
tanghuaping
2006年12月26日 10:53:27
2楼
1、循环:
良好的通风循环一方面要有足够的空气流通,另一方面的流通路线亦至关重要,正确兼顾这两方面才能保证机房内的空气能完全质换,没有滞留的气陷,维持机房温度的均衡。正确的空气流通路线为:空气从机组尾部经过发动机,经散热器后由一个可装拆的排气管排出室外,排风同进风口不能开在同侧,防止空气短路(由排风口回至进风口),如果可能,排风的位置尽可能高,进风口则开设在较低位。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:53:39
3楼
1、循环:
良好的通风循环一方面要有足够的空气流通,另一方面的流通路线亦至关重要,正确兼顾这两方面才能保证机房内的空气能完全质换,没有滞留的气陷,维持机房温度的均衡。正确的空气流通路线为:空气从机组尾部经过发动机,经散热器后由一个可装拆的排气管排出室外,排风同进风口不能开在同侧,防止空气短路(由排风口回至进风口),如果可能,排风的位置尽可能高,进风口则开设在较低位。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:54:03
4楼
1、循环:
良好的通风循环一方面要有足够的空气流通,另一方面的流通路线亦至关重要,正确兼顾这两方面才能保证机房内的空气能完全质换,没有滞留的气陷,维持机房温度的均衡。正确的空气流通路线为:空气从机组尾部经过发动机,经散热器后由一个可装拆的排气管排出室外,排风同进风口不能开在同侧,防止空气短路(由排风口回至进风口),如果可能,排风的位置尽可能高,进风口则开设在较低位。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:54:11
5楼
1、循环:
良好的通风循环一方面要有足够的空气流通,另一方面的流通路线亦至关重要,正确兼顾这两方面才能保证机房内的空气能完全质换,没有滞留的气陷,维持机房温度的均衡。正确的空气流通路线为:空气从机组尾部经过发动机,经散热器后由一个可装拆的排气管排出室外,排风同进风口不能开在同侧,防止空气短路(由排风口回至进风口),如果可能,排风的位置尽可能高,进风口则开设在较低位。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:54:27
6楼
2、通风方式:
A、强制进排风:机组进风由进风见机引入机房,经机组排风风机抽出室外,此系统适用于进风风阻较大(如风道过长,进风面积较小或因设置进风消声器等),需增加进风风压的情况;
B、自然进风:进风处不需加装辅助进风设备,由机房内负压将风吸入,适用于进风风阻较小,且能够提供足够大的进风面积的环境;
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:54:39
7楼
2、通风方式:
A、强制进排风:机组进风由进风见机引入机房,经机组排风风机抽出室外,此系统适用于进风风阻较大(如风道过长,进风面积较小或因设置进风消声器等),需增加进风风压的情况;
B、自然进风:进风处不需加装辅助进风设备,由机房内负压将风吸入,适用于进风风阻较小,且能够提供足够大的进风面积的环境;
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:54:54
8楼
3、通风量:分风冷式机组同水冷式机组计算
·风冷式机组---即通常所见的冷却水箱同机组本体连为一体
进风量=机组燃气量+机组排风量
·水冷式机组---机组由热交换器冷却,或将冷却水箱及风扇安装在较远的地方,其最小通风量可根据以下经验公司计算:
Q=H/d·p·△T

Q=通风量(m3/min)
H=机房辐射在机房内的能量KW
d=机房内空气密度(1.099kg/m3)
p=空气比热(0.017KW/min·℃)
以上公式只作参考,实际的进风量同时还受到机房环境的限制。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:55:09
9楼
4、通风面积:
·排风面积:标准机型的排风通过机组自带的散热风机排出,一般排风口面积至少为散热器有效散热面积的1.5倍,当对排风口的噪音控制有特殊要求而加装消声装置时,其排风面积应进一步增大,至少再除以消声器的进风系数,同时加大排风扩张室及百叶窗尺寸以降低排风网速,减少风速产生的噪音;

·进风面积:一般可按下述经验公式取值:
S=Q/V·3600

S=通风面积(m2) Q=通风量(m3/min) V=风速(m/2
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:55:18
10楼
4、通风面积:
2006年12月26日 10:56:21
11楼
4、通风面积:
