谈应急柴油发电机房的设计
tanghuaping
2006年12月26日 10:44:07
来自于通风排烟
只看楼主

谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地

谈应急柴油发电机房的设计


武 莉

【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。

【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地
tanghuaping
2006年12月26日 10:44:26
2楼
随着社会的发展,人民生活水平的提高,在现代民用建筑当中,用电设备的种类和数量越来越多,在这些用电设备当中,不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备,为满足这些设备用电的可靠性,当市政电网无法提供两路独立电源时,在设计中采用柴油发电机组作为备用电源的方法被普遍采用。

虽然柴油燃点较高,发生火灾危险性相对较小,但是在民用建筑中是将柴油发电机组设置在建筑物主体内,从理论上来说肯定还是有危险性的,再考虑到机组运行过程中通风、噪音、振动等问题,无疑需要我们全面考虑并采取充分的防范措施,具体作法包括以下几个方面。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:44:48
3楼
随着社会的发展,人民生活水平的提高,在现代民用建筑当中,用电设备的种类和数量越来越多,在这些用电设备当中,不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备,为满足这些设备用电的可靠性,当市政电网无法提供两路独立电源时,在设计中采用柴油发电机组作为备用电源的方法被普遍采用。

虽然柴油燃点较高,发生火灾危险性相对较小,但是在民用建筑中是将柴油发电机组设置在建筑物主体内,从理论上来说肯定还是有危险性的,再考虑到机组运行过程中通风、噪音、振动等问题,无疑需要我们全面考虑并采取充分的防范措施,具体作法包括以下几个方面。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:45:06
4楼
1.发电机房位置的选择和布置:

1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层,但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此按规范规定,在确有困难时,也可布置在地下室,由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,设计时要注意好,机房选址时应注意以下几点:
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:45:21
5楼
1.1.1不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件;

1.1.2 尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响;

1.1.3 注意噪音对环境的影响;

1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;

1.1.5 宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理;

1.1.6 不应靠近防微振的房间;

1.1.7 机房内设储油间.
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:45:44
6楼
2006年12月26日 10:45:56
7楼
1.2 机房的布置

1.2.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开;

1.2.2 机房应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求,门应采取防火、隔音措施,并应向外开启。

1.2.3 机房四周墙体及天花板作吸声体,吸收部分声能,减少由于声波反射产生的混响声;

1.2.4 机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:46:13
8楼
2.进、排风的设计

柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织的进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径应尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管直接伸出室外有困难时可设管导出。机房内要有足够的新风补充,进风一般为自然进风方式,进风口宜正对发电机端或发电机端两侧。进风口与出风口宜分别设在机房两端,以免形成气流短路,影响散热效果。典型的进、排风口布置如方案一~四。.
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:46:29
9楼
2.进、排风的设计

2006年12月26日 10:46:43
10楼
方案一的布置完全符合上面各条件的要求,是最优选择。但在实际设计中在建筑平面上无法找到两面临外墙的发电机房。仅一面临外墙,方案二的布置是设计中可以选择的方案,此方案进、排风口的位置不应设在同一高度,一般小于800kW的发电机组进排风口的间距应在10米左右;方案三是在建筑平面实在无法找到靠外墙的机房位置,机房设于建筑物中间,此方案进、排

风应设管道,排风管道应作隔热处理,此方案不宜选用;方案四为一典型错误方案,无新风进入,而废气排进地下室,严重影响地下室的空气质量,不符合环保要求。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:46:53
11楼
机房的出风口、进风口的面积应满足下式的要求:

S1>1.5S;S2>1.8S

式中:S----柴油机的散热面积;

S1----出风口的面积;

S2----进风口的面积;
回复

相关推荐

APP内打开