谈应急柴油发电机房的设计
tanghuaping
2006年12月26日 10:44:07
来自于通风排烟
只看楼主

谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地

谈应急柴油发电机房的设计


武 莉

【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。

【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地
免费打赏
tanghuaping
2006年12月26日 10:48:07
12楼
机房的出风口、进风口的面积应满足下式的要求:

S1>1.5S;S2>1.8S

式中:S----柴油机的散热面积;

S1----出风口的面积;

S2----进风口的面积;
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:48:20
13楼
3 排烟系统

柴油发电机组燃烧时除了会产生大量热气外,还会产生大量燃烧废气。这些废气必须经过专门处理后,才能由专用的排烟竖井排至空气中。据有关资料显示,柴油发电机组在运行过程中,每产生1千瓦小时的电能,大约会产生二氧化流3.7克,一氧化氮1.5克,二氧化碳860克,还有因为燃烧不充分所产生的积碳,如果对废气不加以处理而任由其排放,对环境产生污染,达不到环保要求。因此应在机房设置喷淋间,内装设一成套的冲击式水浴除尘系统。主要是通过烟气高速撞击水面,污燃物由于动能作用被水面吸附,从而达到清洗烟气和降低温度的效果。经过处理后的废气须经钢制烟管或专业烟井引至高空或不会对其他人构成干扰的地方。采用钢制烟管,须考虑烟管的热胀冷缩,当直线段烟管较长时,应选取相应的补偿器;对于机房内和人易接触的地方,应用隔热材料厚(50mm)包裹烟管,在包扎时必须保证隔热材料不影响排烟软管和补偿器的自由膨缩。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:48:37
14楼
烟气除了采用钢制烟管引至天面外,也可采用预制专业烟井的作法。专业烟井一般采用耐火砖材料,且井壁分内中外三层,内层为耐火砖砌的工作层,外层为普通砖砌的装饰层,中间为2~5mm厚的空气层,作为保温阻尼层,这样烟道就可以承受500˚C以上的高温,在喷淋间除尘系统失灵的情况下,发电机组运行不致影响烟道的寿命。(见图1)

为保证除尘设备用水,机组冷冻液补水,以及冲洗机房地面用水,发电机房应设置拖布池。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:48:56
15楼
4.日用油箱间

根据《民用建筑电气设计规范》的规定按柴油发电机运行3~8小时设置燃油箱,而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的储油间,内设日用油箱,其总储存量不应超过8小时的需要量,而根据建筑设计防火规范规定中间储油罐容积不超过1m3。日用油箱的容积按下式计算:
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:49:11
16楼
V=G*C/r/A

V-----日用油箱间的容积(m3);

G-----柴油机燃料的消耗量(kg/h);

r------燃油密度(kg/ m3),轻柴油为810~860;

A------油箱充满系数(一般取0.8);

C------供油时间(3~8h)。

储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门,并向发电机间开启。油箱间内灯具采用防爆型,并设置日常通风。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:49:31
17楼
5.基础的设计

据发电机相关厂家样本可知,发电机组的重量约在4~8吨,而其中的柴油机转速一般为1500转/分,这么沉重的东西在高速运行时,必须采取一定的减振措施。为了减低振动,根据柴油机组尺寸,设置一个高20cm的混凝土基础,基础各边应超出机组最宽处15~30cm,当进行机组安装时,在基础相对于机组底架上的固定螺栓位置钻孔,然后用膨胀螺栓将机组固定。采取这一措施,机组的振动被混凝土吸收一部分。电气专业向结构专业提荷载时,除了要提供机组的静负荷,混凝土基础的体积,还应考虑机组的动负荷,动负荷可向相关的厂家索取,也可按机组静负荷的1.5倍考虑。

钢筋混凝土基础必须保证一定的养护期,设备才可就位。基础四周应设计10cm的油槽,可以方便清理设备滴漏的燃油或润滑油。
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:49:50
18楼
6.机房接地

柴油发电机房一般应有三种接地:工作接地:发电机中性点接地;保护接地:电气设备正常不带电的金属外壳接地;防静电接地:燃油系统的设备及管道接地。各种接地与建筑物的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式。设计时应在机房设接地预埋件。

本文仅对应急柴油发电机房在设计中应重点考虑的问题作了进一步的阐述,应急柴油发电机组的其它设计要求须遵守《民用建筑电气设计规范》及供配电设计手册的要求。

参考文献

1、《民用建筑电气设计规范》

2、《工业与民用配电设计手册》

3、《高层民用建筑设计防火规范》

4、《建筑设计防火规范》
回复
tanghuaping
2006年12月26日 10:50:54
19楼
完了,多谢!!!
回复
saymand
2006年12月29日 09:44:53
20楼
很好,很好
我找到我要的东西了
回复
zhengshg1979
2006年12月29日 14:13:16
21楼
三少,图呢?上面不是有几个附图吗,没有看见啊
弄个抓屏,用画图程序修改一下发上来
回复

相关推荐

APP内打开