1、如果是和变电所一起单独设置的,还需要做火灾报警系统吗?2、除了系统图、配电平面图、接地平面图、照明平面图、火灾报警平面图以外,还需要画什么图纸?3、除了房间分割外,还需要给建筑、水、暖提什么条件?
1、如果是和变电所一起单独设置的,还需要做火灾报警系统吗?
2、除了系统图、配电平面图、接地平面图、照明平面图、火灾报警平面图以外,还需要画什么图纸?
3、除了房间分割外,还需要给建筑、水、暖提什么条件?
2楼
1、有人值班的话,就不需要了。
2、对电专业来说,应该够了。
3、建筑:大容量的柴油发电机要给建筑提供设备基础尺寸、荷载。如柴油发电机房在楼上,还需要建筑考虑震动问题。发电机房与其他易燃易爆房等特殊房间的安全距离及建筑的防火分区等问题也需由建筑考虑。
水:水专业没什么条件,把房间用途告诉他就行了,他给你配灭火器。
暖:把房间的发热量及发电机对环境的温度要求提给暖专业,他给你考虑通风或加空调。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
水专业提给他们的条件,还需要他们做墩布池;暖通的在柴油机房里需做好进风,排风和排烟,你得根据你所选的柴油机(拿个样本)提给他们所需的进排风量和排烟量
回复
5楼
安装图
接线图
远程控制、监控图
是否配油库,如果配还需要油库相关图纸
回复
6楼
看看 看看看 看看 看看 看
回复
7楼
要看具体位置,如果在住宅等,发电机房还应该考虑噪音的消除.
回复