一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管与排烟引管柔性连接,排烟引管与水平烟道、烟囱相连。排烟引管上应设置消声器。每台柴油机的排烟引管和消声器均应单独配置,不得合用。每台机组宜采用独立排烟系统,当有2台或多台机组合用水平烟道和烟囱时,应在每台机组的排烟引管上设置止回阀,并在排烟引管与总水平烟道连接处采用避免各烟道间烟气干扰的特殊结构,以保证各台机组均能安全排烟。
一、系统形式
柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。
 水平烟道一般应保持0.3%~0.5%的坡度,在水平烟道的低凹点和烟囱底部应设置水封或泄水管道(配阀门),以排除烟气的凝结水 。水平烟道和烟囱均应考虑热力补偿措施,当不具备自然补偿条件时,应设置补偿器。烟道系统和烟囱应配置防静电装置和避雷装置。
二、风量
1、排风系统
排风量包括两部分:柴油发电机组自身排风量,保持负压所需的通风量。柴油发电机组自身通风量应按以下计算确定。
1)采用水冷方式的柴油发电机组通风量计算
当柴油发电机组采用水冷方式时,按稀释有害物浓度计算通风量。
2)采用风冷方式的柴油发电机组通风量计算
当柴油发电机组采用风冷方式时,应分别按稀释有害物浓度和消除余热计算通风量,比较取大值。按消除室内余热所需的通风量计算。
对于开式机组,室内显热发热量Q包括柴油机、发电机和排烟管的散热量之和,即:
对于闭式机组,室内显热发热量Q包括柴油机气缸冷却水管和排烟管的散热量之和,即:
以上数据由生产厂家提供,当无确切资料时,可按以下估算取值:全封闭式机组取发电机额定功率的0.3~0.35;
半封闭式机组取发电机额定功率的0.5。
3)柴油发电机组自身通风量参数可由生产厂家直接提供。 保持负压排风量可按换气次数法计算,取3次/h。
2、进风系统
柴油发电机组的进风量为机组自身排风量与机组燃烧空气量之和。燃烧用空气量宜按生产厂家提供的参数取用,如无确切资料,可按式(6-12)估算。
三、储油间排风量
储油间排风量可按换气次数法计算, 取≥5次/h 。
四、风井、风口设置要求
柴油发电机房设置在高层或多层建筑物内时,机房内应有足够的进、排风井(口)及合理的排烟道位置。进、排风井宜采用土建风道, 风速不宜大于6m/s 。
机组排风井(口),宜靠近且正对柴油机散热器。热风管与柴油机散热器连接处应采用软接头。排风口不宜设在主导风向一侧,当有困难时,应增设挡风墙。当机组设在地下层,排风道弯头不宜超过2处。
进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧。当周围对环境噪声要求高时,进风口宜做消声处理。
排烟道内应设置圆形排烟管。排烟口应避开居民敏感区,烟囱一般高出屋面2m,出口处应设置防雨罩。当排烟口设置在裙房屋顶时,宜将烟气处理后再行排放。
五、水力计算
采用假定流速法进行水力计算。
—《END》—