发电机房的通风排烟竖井面积多大有规定吗?通风竖井和排烟竖井合用可以吗?
发电机房的通风排烟竖井面积多大有规定吗?通风竖井和排烟竖井合用可以吗?
2楼
一般来说,发电机房不用设置通风系统,只用设置发电机运行时候的排烟风导和送风排风风道
回复
3楼
1)竖井面积没有什么具体规定,根据排风量,取风速2-5m/s即可。竖井的墙面应该大于发电机组的排风管的尺寸。
2)排烟温度很高,一般用单独的排烟管。这根排烟管并不大,可以安装在排风竖井的里面,也可以安装在专门的排烟竖井里面。需要强调的是:高温烟气必须走在保温管道里面,不能和排风一起走。
3)对于2楼的回答,我补充一下:发电机房如果无附属房间,那比较简单,针对机组的进排风系统就相当于房间的通风系统;如果有附属用房,例如控制室、储油间、蓄电池间等等,就需要设置房间的排风系统。
回复
4楼
第一点同楼上,保证风井风速要求即可,通风排烟竖井不能合用。
回复