一个200kW的柴油发电机房(南京的) 设于地下室 风冷的 。满足卫生要求、燃烧需要的空气、事故通风 、风冷却发电机 这些都需要通风 。 请问:1:进风风量和排风量怎么确定 ?2,进风是不是可以用一根风管从汽车库直接进风?3;平时为了满足卫生要求的排风和风冷发电机的排风能不能做成一个系统?4;风冷发电机的排风能不能就用排风口、风管、风机这一普通的形式?5:如果2)不可以,那进风怎么做?如果3),4)不可以,那发电机房排风该怎么做?6:排烟的烟囱直径300够不够?
第一次做发电机房通风,看了些手册,问了老师傅,但还是没有弄懂,翘首期盼版主回复。如果版主有做过相似类型的发电机房。能不能发到whzyja@citiz.net z这个邮箱只有2M:-)
2楼
既然知道了通风为了满足卫生要求、燃烧需要的空气、事故通风 、风冷却发电机,风量不就可以计算了?
进风不可以从汽车库直接进风:柴油发电机一般是消防电源的一路,万一汽车库着火了,柴油发电机房怎么办?还能正常工作么?消防电源如何保证?进风请独立设置
平时为了满足卫生要求的排风和风冷发电机的排风可以一路,风量也可以不用相加,取大。
风冷发电机的排风一般不需要排风口和风机,现在的发电机带一个风扇,看样本,查一下这个风机的压头。
回复
3楼
哈哈 终于懂了 问了个高人
回复