发电机房平时通风(发电机未工作)用换气次数,论坛上有的说10-15次,有的说6次好了,到底多少合适一点,麻烦各位高手指导一下。
发电机房平时通风(发电机未工作)用换气次数,论坛上有的说10-15次,有的说6次好了,到底多少合适一点,麻烦各位高手指导一下。
2楼
给你上传一份参考资料:
柴油发电机房的通风设计.rar
回复
3楼
还有:
柴油发电机房设计手册-电子样本1.rar
回复
4楼
还有:
柴油发电机房设计手册-电子样本2.rar
回复
5楼
上面提供的资料还是我在论坛上看到的两种说法,不知道哪个更为合理?
回复
6楼
资料如下:
一、风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统 :
1、平时通风系统
发电机房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量,可仅设排风机
如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。
2、发电机工艺进排风系统
电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大。
这一套系统也有设计是预留风井而已。
3、发电机排废气系统
牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外 。
4、储油间排风系统
可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机。
——2007-07-12
二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。
工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。
柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。
柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。
柴油发电机房无需设置消防排烟。
——2008-01-20
回复
7楼
1、平时通风系统
发电机房通风换气用,就是一般10~15次
换气次数的通风量,可仅设排风机
二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次
换气次数,储油间通风换气次数不小于3次
回复
8楼
发电机房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量
风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数
麻烦你仔细看看,
回复
9楼
制冷机房的换气次数也就6次,发电机房平时通风就不必取10~15了吧。
回复
10楼
不知道大家有没有注意:在措施上给出了两种计算制冷机房通风量的方法:一种按换气次数,一种按照制冷工质来计算。我发现两种方法计算的结果差异非常的大。
回复
11楼
到底应该怎么做才合理啊!
回复