请教 地下柴油发电机房通风
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月23日 09:58:08
来自于通风排烟
只看楼主

请教,一个地下柴油发电机房,在不知道柴油发电机资料的情况下,能否进行通风设计?机械排风的话换气次数应取多少呢?送风能不能用自然送风?

请教,一个地下柴油发电机房,在不知道柴油发电机资料的情况下,能否进行通风设计?机械排风的话换气次数应取多少呢?送风能不能用自然送风?
免费打赏
toplhc
2007年05月24日 08:48:53
2楼
风冷的发电机通风系统设计复杂一点,水冷的另外一回事。主要设计以下几个系统

1、发电机房和储油间平时通风系统,我一般只设排风,风量按换气次数10次左右考虑

2、发电机的工艺排风系统,这个不需要设风机,发电机的排风口可直接与排风井相连

1和2可共用一个井,在平时通风系统上设止回阀

3、发电机进风系统,包括补充排风系统和燃烧所需的空气,这个量是非常大的,一般几万风量不等,地下室自然进风口一般难以满足
回复
toplhc
2007年05月24日 08:50:57
3楼


工艺资料是需要电气专业提供的,至少要提供发电机规格,有样本最好,按照样本上的参数计算风量

另外一点,如果发电机房的工艺通风不是你们设计,那么如果是风冷预留风井即可

回复
toplhc
2007年05月24日 08:52:47
4楼
还有一个与给排水配合的问题,如果给排水采用气体灭火等要求密闭的形式,所有与外界相通的风管上都要设防火阀,气体灭火时关闭,保证发电机房的密闭
回复
lily16
2007年05月24日 09:28:35
5楼
谢谢,现在具体情况是这样的:两台风冷的柴油发电机,但规格参数等不知道,发电机工艺排风到时由厂家做。给排水方面用的干粉灭火器。建筑方面在发电机房设了两个竖井。

我考虑在储油间设一个竖井,安个排气扇,换气次数取3次/h。
发电机房的排风和发电机工艺排风共用一个竖井,我只用考虑机房通风,排风换气次数取10次/h,不用风机风管就用排气扇可以不?
进风不能用竖井自然进风的话,是不是就必须要知道发电机参数通过计算确定进风量来设风机?用换气扇可以不?现在不知道发电机规格,有没有个经验估计值呢?
回复
lily16
2007年05月24日 09:32:17
6楼
以下是引用toplhc在2007-05-24 08:48:53.0发表的内容:

1、发电机房和储油间平时通风系统,我一般只设排风,风量按换气次数10次左右考虑

3、发电机进风系统,包括补充排风系统和燃烧所需的空气,这个量是非常大的,一般几万风量不等,地下室自然进风口一般难以满足

那机房是可以只设排风还是要机械进风呢?不明白~
回复
blackeye
2007年05月24日 21:10:48
7楼
1)储油间的通风量其实很小,不必专门设竖井,有点浪费。一般都是和机房通风一起做。

2)我们平常用的排气扇只有几百风量,再大了就要用风机。发电机房的房间排风一般都要用风机。

3)发电机组需要的排风量都上万。虽然有些资料提供了风量估算公式,但我翻阅过若干厂家的样本,发现风量差别很大,所谓的公式不是很靠谱。比如300kw的机组,排风量有的1万多,有的3-4万;又比如800kw的机组,排风量有的7万,有的10万。所以必须以厂家样本为依据,不要套用公式。发电机组样本找电气工程师要。

4)进风一般优先采用自然进风。如果风量极大,竖井面积达不到要求,或者竖井接到室外的距离过远,阻力太大,那就要用风机机械进风。
回复
lily16
2007年05月24日 21:54:00
8楼
哦~不用知道发电机资料都可以做发电机房的进排风了,10次/h的排气,然后弄个进风竖井摆到那儿就行了~
机房有没有防排烟防暴等要求啊?
回复
youwei_hi
2007年05月25日 10:42:02
9楼
1.设一个进风竖井和一个排风竖井就可以了.
2.按消除发电机室内余热计算进风量.
3.排风量为进风量减去燃烧空气量.
4.进风量大于排风量,建议机械进风.
5.柴油发电机房有爆炸危险,应该是需要做防爆的.
回复
xufeng12755
2007年05月25日 12:50:13
10楼
不 可以进行施工图的 设计的
柴油发电机分为 风冷和水冷两中类型
风冷和水冷的风量是不相同的
回复
ytk1979
2007年05月25日 12:52:03
11楼

我只给储油间设防爆。
回复

相关推荐

APP内打开