如何计算柴油发电机房的通风换气量
wuada7307
wuada7307 Lv.2
2006年07月10日 17:37:39
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:柴油发电机房的送排风量应该怎样计算呢?措施上说的太不清楚了~

请教各位:柴油发电机房的送排风量应该怎样计算呢?措施上说的太不清楚了~
wuada7307
2006年07月11日 10:21:50
2楼
或者是哪本书上有说 给小弟提醒一下~
自己顶~
回复
yydr
2006年07月11日 11:08:36
3楼
人防设计规范
回复
zhhjlony
2006年07月11日 12:50:23
4楼
风冷机组为 冷却所需风量加燃烧耗用空气量(一般大于机房换气次数要求),水冷为燃烧耗用空气量加机房换气次数要求通风量
回复
wuada7307
2006年07月11日 14:38:14
5楼
具体一点啊 采用什么公式啊~
回复
wodd5458@co163
2006年07月12日 06:27:57
6楼
根据发电机有效功率可以推算出散热量,一般有效功占35~40%,余下的需要散热带走.
以此热量在考虑排风最高稳定可以推算排风量.
回复
wodd5458@co163
2006年07月12日 06:29:09
7楼
有水冷的机组要除去水带走热量.
回复
ytw2121
2006年07月14日 12:07:41
8楼
按排除余热和稀释有害气体计算,取二者中的较大值.最好按厂家要求设计通风
稀释有害气体按发电机每马力约15m3/h计算
排除余热L=Q*1000/0.28cp(Tp-Tw)
Q=发电机散热量+排气管散热量kW
回复
abbsmm
2006年07月14日 12:58:10
9楼
看看柴油发电机样本、 标准图集
回复
zjw1316189
2006年09月14日 16:12:51
10楼
送风量计算按冷却方式分:空气冷却按热平衡计算,还要符合机房内余热量和最高温度的要求,水冷却时按柴油机额定功率计算。
回复
janezhang1014
2010年05月25日 22:57:46
11楼
我也在做这样的项目,一知半解,希望高数可以指点的详细点,谢谢