1          引言

为实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,传统火力发电将逐步被再生能源、清洁能源发电所取代,燃气发电具有环保、清洁、高效的特点,特别是移动燃气发电,更加具有灵活、快速响应的特点。TM2500移动发电解决方案是通用电气公司GE提供的快速、可移动、灵活性的电源装置,随时、随地按需供电;22.8MW 移动燃气汽轮发电系统,称为移动发电站并没不能展现出它的本质:它实际上更像是一台“集装箱式”的GE CF6喷气式发动机,如同一架搭载了四台CF6发动机的波音747,起飞时动力十足,可迅速达到最大输出功率,迅速满足电网的电力需求;当然,也好比喷气飞机落地的一刻,TM2500同样能快速断电。

TM2500移动发电系统采用紧凑、模块化的设计,可被拆解,几辆拖车或者一架货机就可以轻松被运走。系统由4台拖车组成,发电机出口开关柜和燃气轮机、发电机安装在同一拖车上,开关柜安装在拖车的尾部,发电机产生的电能通过开关柜连接到电力用户。



图1 GE TM2500移动燃气发电系统


在紧急情况下,运输和现场安装调试的时间非常有限,TM2500能为需要电力的地方迅速提供服务,及时响应需求。建设和调试时间只需数日,而在2020年2月,匈牙利布达佩斯郊区Veresegház的一个团队在48小时内拆解、移动重新组装并调试了一座能够为欧洲9000户家庭供电的发电站。

2            TM2500车载开关柜的要求

2.1     由于应用于发电机出口,直接与发电机相连,首先需要满足系统要求,即选用50kA发电机出口断路器作为主开关,断路器技术参数如表1所示:

表1  发电机出口断路器技术参数

电气参数

单位

额定短路开断电流

kA

50

额定电压  

Kv

15

额定电流

A

3150

频率

Hz

50/60

额定工频耐受电压(1 分钟)

kV

38

额定雷电冲击耐受电压( 峰值)   

kVp

95

操作顺序


CO – 30min - CO

故障位置


系统源短路

发电机源短路

短路电流

kA

50

25

短路关合电流(峰值)  

kAp

137

54

开断时间

ms

50

最小分闸时间

ms

24.3

直流分量

%

75

130

非对称分断能力

kAp

73

36.5

关合和闭锁能力

kAp

110

短时电流

kA

50

N/A

短时电流耐受时间

s

3

N/A

额定瞬态恢复电压

kV/μs

3.5

3.5

瞬态恢复电压峰值  

kV

27

27

失步开断




电压

kV

21.2

N/A

开断电流kA

kA

25

N/A

最大关合电流

kAp

40

N/A

额定瞬态恢复电压

kV/μs

3.3

N/A

瞬态恢复电压峰值  

kV

39

N/A

机械寿命次


10000

噪声水平

db

<140


 

2.2     满足发电机出口的控制保护要求,即开关柜两侧配备电压互感器、电流互感器配备、以及过电压保护用的阻容吸收器和避雷器等;

2.3     发电机中性点保护电流互感器和中性点接地变压器;

2.4     由于安装在拖车上,因此需要尺寸小,重量轻;

2.5           环境要求,户外安装,需要满足NEMA 3R (IP44)要求;户外使用,所有与外部连接的地方密封,表面处理满足ISO12944C5 I/M, 15年使用寿命要求;高低温要求-39 O C到55 O C;车载运输,满足运输振动要求;

2.6           快速反应,需要快速插拔,一次电缆和二次控制系统;

2.7           标准化设计,产品的接口完全一致,如控制线路的接口,一次电缆的接口等都一致,以便客户连接;

2.8           全球应用,50/60Hz,转换开关旋择,配备具有关合能力的接地开关,产品及配套元器件需要满足IEEE/IEC/GB标准,低压连接箱CE认证。

 

3          具体实施

3.1一次方案

TM2500移动发电系统开关柜部分由6台柜子和一段母线桥组成,发电机的前后两侧分别是B03线路侧连接边柜和N01中心点侧边柜,线路侧边柜连接母线桥B02,至开关柜转接柜B01与发电机开关柜主母线相连;断路器柜由断路器柜A01和辅助柜A02组成,断路器出线侧有专门为用户连接电缆的C01电缆连接柜。一次系统如图2所示。

图2  移动发电方案开关柜一次系统

元件代号说明:

l        MSC阻容吸收器、MLA 避雷器、BKR发电机断路器、ERSS接地开关

l        TG中性点接地变压器、RG接地电阻

l        M1CT 进线侧电流互感器、M2CT出线侧电流互感器、CCCT/CT5~7中性点电流互感器

l        VT1~3 发电机侧电压互感器、VT4~6 出线侧电压互感器

发电机侧配有电压互感器、电流互感器、电容吸收器、避雷器、带电显示器及接地开关;断路器线路侧配有电流互感器、电压互感器、带电显示器;发电机中性点侧经电流互感器到接地变压器,接地电阻器实现高阻接地。

开关柜系统额定电流需要满足-39 O C到50 O C时2500A 60Hz,环境温度大于50 O C时降容至2200A;短时耐受电流50kA 3s,峰值耐受电流137kA。

3.2          设计方案

开关柜采用中置式断路器结构,上部母线室后部安装阻容吸收器和避雷器,下部电压互感器手车;辅助柜电压互感器手车型式,后部是接地开关,辅助柜的下部安装有接地变和接地电阻,通过高压电缆与发电机中性点侧边柜短接点连接。

辅助柜接地开关与发电机出口断路器机械钥匙联锁,保证断路器合闸时,接地开关不能操作合闸,同时也设计有挂锁机构,保证断路器不能摇进工作位置。

图3 发电机断路器柜和辅助柜布置图

 

图4  发电机断路器柜和辅助柜

由于要求满足IP44户外使用要求,母线桥是完全密封结构,2500A 温升十分困难,为减少涡流影响,母线桥采用不锈钢板焊接。

50&60Hz应用,断路器和开关柜均通过KEMA50&60Hz试验,完全适用。由于发电机在50Hz和60Hz下发出电压不同,因此电压互感器需要不同电压抽头的结构, 60Hz下发电机输出电压13.2kV,50Hz 下输出电压是11kV,采用转换开关型式,以保证可以正确输出电压。

3.3          减轻重量的设计

车载系统对重量的要求比较高,由于开关柜和发电机组在同一个拖车上,而发电机的重量很大,这就要求开关柜系统的重量小于3吨,由一次系统图中可以看出开关柜系统由6台开关柜和1段母线桥组成,元器件很多,多组电流互感器、电压互感器等元件,还有接地变等重量大的元件,2500A@50 O C的额定电流,双拼120x10铜排,重量很大;因此开关柜的重量需要斤斤计较以满足应用要求。

3.3.1    开关柜部分由两台开关柜拼接组成,为实现尺寸、重量要求,开关柜宽度按从2米减为1.8米,将电压互感器品字形布置,以便缩小手车宽度,使辅助柜的柜宽降低至0.8米,元器件布置紧凑;

3.3.2    传统的户外开关柜是将室内开关柜放置在户外箱内部,尺寸和重量都很大,采用开关柜贴板加框架型式的一体式防水户外箱,无需单独的立柱、底座,完全靠开关柜本体自立式结构支撑,柜前、后安装门板固定框架与柜体体相连,顶部防水盖板也与开关柜柜顶部直接连接;重量减少20%;

3.3.3         发电机中性点侧边柜每相需要4个2500/5的二次绕组电流互感器,采用环氧浇铸块状型式电流互感器LZZBJ9-17.5185b每相需要两个,共计6个环氧浇注型互感器,重量达240kg,而采用4个穿心式低压互感器则尺寸、重量仅为156kg.重量减轻35%,同时采用圆管型铜母线,即解决了低压电流互感器的绝缘问题,同时由于管形母线载流量大,重量也减轻了10%;

图5 中心点边柜电流互感器

3.3.4         发电机断路器两侧的电流互感器M1CT、M2CT也采用低压穿心式电流互感器,重量减轻了150kg。

3.3.5  发电 机中性点铜排经穿心电流互感器后短接,电缆连接到辅助柜内部的中性点变压器,变压器二次端连接到中性点电阻,采用一般的接地变压器,尺寸和重量都很大,根据中性点变压器只要求短时过载,因此采用小型美标电源互感器,重量轻。

  

3.4      环境适应性设计

3.4.1    运输振动的设计

开关柜系统需要安装在拖车上运输,开关柜通过国际建筑标准IBC抗震试验2.42g加速度试验,但安装在拖车上,考虑与发电机固定连接,设计了设计弹簧阻尼装置以减轻运输过程中振动对开关柜的破坏。

图6 开关柜结构抗震分析

3.4.2    表面处理

按照使用要求,表面处理需要满足ISO 12944C5 I/M, 15年使用寿命要求,因此采用PPG优质油漆,酸洗、磷化处理后,底漆厚度达100μm,表面喷漆160μm,经过盐雾试验证明可以满足ISO 12944C5 I/M要求。

3.4.3    快速连接及密封的设计

TM2500开关柜有一次电缆连接箱C01,每相可安装4根500平方电缆,电缆密封采用ROXTEC密封件保证完全密封,杜绝潮湿气体及小动物等进入;

低压侧则所有外部连接线连接到专用快速插拔箱内,按电流、电压等功能集中到快速插拔座内,现场只需将插拔头插入即实现连接。

 

     图 7  高压电缆接线箱         图8低压快速连接插拔端子


4    试验验证

TM2500发电机出口开关柜系统经过了严格的试验。

l   发电机出口断路器在荷兰KEMA通过了按照IEC/IEEE 62271-37-013标准的发电机出口断路器的型式试验,50kA开关柜通过了IEC62271-200的开关柜型式试验,开关柜还通过国际建筑标准IBC抗震试验;

l        温升试验,对包括发电机边柜、母线桥到电缆连接端子全回路进行温升试验,由于要求2500A@50 O C温度,因此试验电流2500A 60Hz温升至少有10K的裕度;

图9 开关柜系统温升试验

l   绝缘试验,同样对全系统进行了工频耐受电压38kV1分钟和95kV雷电冲击电压的耐压试验;

l   NEMA 3R 防水试验, 对开关柜进行了NEMA 3R相当于GB/T4208 IP44的防护等级包括防水的试验

l   由于TM2500应用于世界各地,因此低压接线箱通过了CE试验获得CE认证;

l   样机也发到匈牙利进行了整体联调、联试,顺利通过所有试验。

图10   发电机断路器系统联调试验

 

5          结语

燃气发电,清洁、高效,而车载移动发电更加灵活、迅速。发电机出口开关柜应用于车载移动燃气发电机系统,需要有针对性的设计、定制化设计,专业设计满足客户特殊需求,特别是重量,发电机保护需要一次元器件很多,电流、电压互感器以及中性点保护、接地系统,合理选择元器件,既满足功能要求,又要重量轻、尺寸小,安装维护方便;而开关柜系统满足环境要求,以及快速插拔、标准化配置也很重要。TM2500开关柜系统由印度生产、采用EATON发电机出口断路器售价为185k美元,中国设计生产的售价只为130k美元,只有70%,大大降低了成本。