【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题
小柱子2014
2012年05月19日 17:40:48
来自于继电保护
只看楼主

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。
本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?
lingxuct
2012年05月20日 16:10:42
2楼
电机起动电流与电缆末端短路的电流差的不多,在保护上只取电流值是达不到选择性要求的,建议楼主,用“低电压闭锁过流”保护!因为,电缆短路与电机起动,二个电流的相位有所不同,就是cosφ是不一样的!

电机起动电流的cosφ低,电缆短路的电流的cosφ接近1 !
回复
红苹果
2012年05月22日 09:49:02
3楼
相间短路的时候,短路两相线压肯定出现问题了。
两相 相间短路时候会产生明显的负序量,三相短路时是没有的。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-5-22 09:51 编辑 ]
回复
liangqh888
2012年05月22日 10:05:35
4楼
设置电流三段保护
回复
aimtofly
2012年05月22日 10:42:35
5楼
在灵敏度和选择性达不到要求的时候,保护方式尅从电流速断改选用电流差动保护
规范有要求
回复
zzhspeed
2012年05月22日 11:57:08
6楼
想起来了,没有引出N的IT系统,零序保护不行的,呵呵。沙发的方法应该不错。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-22 22:03 编辑 ]
回复
wfuchen_cn
2012年05月22日 14:17:29
7楼
回复
ziruisu
2012年05月22日 14:25:36
8楼
学习中...........
回复
baobao1003
2012年05月22日 15:06:58
9楼
学习了,楼主的问题有点不懂!惭愧啊!
回复
小柱子2014
2012年05月22日 17:35:27
10楼

差动保护对安装位置有要求吗?矿井条件恶劣,不能安装到电机或者电缆上,只能在控制箱里面安装。
回复
小柱子2014
2012年05月22日 17:38:56
11楼

矿井供电系统没有引出中性点的,零序保护应该不行吧。另外接地故障矿井一般漏电闭锁的方法解决。

[ 本帖最后由 mkywrb 于 2012-5-22 17:41 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开