煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?
煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。
本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?
2楼
电机起动电流与电缆末端短路的电流差的不多,在保护上只取电流值是达不到选择性要求的,建议楼主,用“低电压闭锁过流”保护!因为,电缆短路与电机起动,二个电流的相位有所不同,就是cosφ是不一样的!
电机起动电流的cosφ低,电缆短路的电流的cosφ接近1 !
回复
3楼
相间短路的时候,短路两相线压肯定出现问题了。
两相 相间短路时候会产生明显的负序量,三相短路时是没有的。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-5-22 09:51 编辑 ]
回复
4楼
设置电流三段保护
回复
5楼
在灵敏度和选择性达不到要求的时候,保护方式尅从电流速断改选用电流差动保护
规范有要求
回复
6楼
想起来了,没有引出N的IT系统,零序保护不行的,呵呵。沙发的方法应该不错。
[
本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-22 22:03 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
学习中...........
回复
10楼
差动保护对安装位置有要求吗?矿井条件恶劣,不能安装到电机或者电缆上,只能在控制箱里面安装。
回复
11楼
矿井供电系统没有引出中性点的,零序保护应该不行吧。另外接地故障矿井一般漏电闭锁的方法解决。
[
本帖最后由 mkywrb 于 2012-5-22 17:41 编辑 ]
回复