【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题
小柱子2014
2012年05月19日 17:40:48
来自于继电保护
只看楼主

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。
本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?
免费打赏
小柱子2014
2012年05月22日 17:44:43
12楼

不明白电机短路时为何cosφ接近于1?
回复
奥贝蒂
2012年05月22日 19:03:39
13楼
回复
zzhspeed
2012年05月22日 22:07:57
14楼
金属性短路,电能主要是变为热能,所以功率因数很高。电机过载主要是电能变为机械能,功率因数较低。应该可利用这一点来区分吧。
不过使用低电压闭锁好像对U、I两个参数的整定值要求也比较高。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-22 22:30 编辑 ]
回复
悠然
2012年05月23日 08:08:04
15楼
过载烧电机是过载保护装置有问题(故障或整定值太大)。电缆长短变化引起的短路保护不动作,我的建议是改瞬时动作为短延时。
回复
天空蔚蓝
2012年05月23日 08:17:05
16楼
为什么不把控制装置按到电机上,这就避免线路出现故障影响电机
回复
aimtofly
2012年05月23日 08:27:12
17楼


保护一般安装在控制箱或集中组屏

放控制箱合适
回复
aimtofly
2012年05月23日 08:29:49
18楼


这说的有点问题,分散安装的微机保护放置位置没要求的

集中组屏安装的组屏即可

楼主的属于分散安装,不限制的
回复
红苹果
2012年05月23日 10:26:17
19楼
可以用零序互感器。。。
单相接地时零序电流其实就是网内的非故障相电容电流之和,容易区分的。
回复
el-jiang
2012年05月23日 11:01:34
20楼
回复
小柱子2014
2012年05月24日 07:41:08
21楼

系统发生短路后,电压与电流相位角发生变化。正常运行时是负荷的功率因数角,约为20°;三相短路或者相间短路时,相位角由线路(架空线)的阻抗角决定,为60~85°,或者180°+(60~85°),功率因数会大吗?不知道这样理解对否?补充:电缆的阻抗角未知,本人分析的仅供参考。
回复