【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题
小柱子2014
2012年05月19日 17:40:48
来自于继电保护
只看楼主

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。
本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?
免费打赏
zzhspeed
2012年05月24日 14:23:03
22楼
你说的有道理,总之可以利用功率因数的不同来进行区别。那个装置的原理就是瞬间电压高时会抑制电流信号,随着电压由高变低,电流信号才会通过。所以UI之间的相位角越小越不容易动作,相位角越大越容易动作。
回复
小柱子2014
2012年05月24日 18:55:45
23楼
两相不接地短路有个特点:2个故障相电压均为非故障相电压幅值的一半,利用这个也可以判断是否两相不接地短路?对于IT系统,怎样能够得到相电压?
另外一个问题:两相短路后存在负序分量,功率因数如何测,是正序、负序还是合成电压电流夹角?我的理解是故障电流与对应故障线电压的夹角。比如bc相短路:取Ubc与Ib的夹角,但是这个不能理解为功率因数,仅仅是夹角而已。
回复
小柱子2014
2012年05月24日 19:01:20
24楼

差动保护是否需要在线路首端与末端均加装检测元件来保护该段线路?控制箱位置在靠近电机负载侧,即线路末端,并且实际当中不能在线路首端安装检测元件,不知是否能安装差动保护?
回复
小柱子2014
2012年05月24日 19:03:48
25楼

控制装置就是安装在电机附近,供电变压器通过电缆到控制装置主回路,然后到电机。电缆长度的变化就是指供电变压器到控制装置(或者是电机)。
回复
zhiwozuiwo
2012年05月28日 17:49:28
26楼
区管的办法是成熟的东西,也是常规的办法。如综保本身有这样的接口,加一组PT就能搞定。
差动,感觉不是很靠谱,距离远,控制电缆也长,未必可靠,况且还有造价的因素。
楼主自己的办法:加外部处理器,保护原理大伙都讨论过了,应无问题。但该装置与原综保的融和程度、动作时间、电磁兼容等都要考虑,是不是太麻烦了。
妥否?
回复
zengnao333
2012年05月29日 09:00:42
27楼
典型保护设置不完造成的,电机应设置基本保护有:速断保护、过载保护。
速断保护:按躲过电机起动电流整定,取电机额定电流的8~10倍;
过载保护:按躲过电机正常起动时间整定,可以有反时限、定时限两种。一般电机按不超过20S起动时间整定。
当然还可以配负序保护、零序保护、堵转保护等。。。。
回复
内静外敬
2012年05月29日 09:53:32
28楼
用三只零序电流互感器,一接AB两相穿入,二接BC两相穿入,三接CA两相穿入,二次各串一只电流继电器,选用带有常闭触点的那种,将三个继电器的常闭触点并联接入跳闸回路。
在正常运行时三只互感器输出都是一相电机电流值(因为两相和等于第三相);假如当AB两相发生相间短路时,一电流为零(一来一回抵消),二和三都是短路电流,这时接于一的电流继电器返回,常闭触点闭合,开关跳闸。
开机前由于三只电流继电器触点都闭合的,所以要加入一个时间继电器或手动也断开一下本跳闸回路,电机开启后立即接通,否则电机启动不了。
电流继电器整定电流可取空载电流的80%,保证在空载启动后电流回到空载电流致使电流继电器返回而跳闸。
回复
内静外敬
2012年05月29日 10:12:53
29楼

这个问题主要是由于电缆线路过长,压降太大,致使短路电流太小,保护灵敏度达不到,解决方法如下:
1、加大电缆截面,使短路电流增大,提高保护灵敏度,可使保护可靠动作。
2、楼主的方法也可以。
3、我上面回帖中的方法。
4、这台电机经常过载吗?如不经常过载,可将过负荷保护定值适当减小一些。
5、差动保护不适用本例,不知该电机是不是六个头都引出了,都引出了才具备差动保护的基本条件,即使都引出了,将三个头再从接线盒里引出来串入电流互感器也不太现实,即使接上电流互感器,电流线要引回电源侧开关的差动继电器的电流回路,要重新敷设电缆,在矿井中复杂恶劣的环境中,基本上是不可能的。
回复
小柱子2014
2012年06月06日 23:23:34
30楼

你的方法考虑的比较全面,第三个方案我比较倾向,继电保护里面有低电压闭锁过电流保护也是个不错的方案,你的方法更加实用,非常感谢。
回复

相关推荐

APP内打开