关于双变压器变电所中性点接地问题
zigj
zigj Lv.12
2013年07月12日 16:51:07
只看楼主

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

2013年07月12日 16:57:49
2楼
相线各变压器自管自,只有联络时由断路器连接;

各变压器中性点有自己的工作接地,接地装置可以共用(或同一接地网),各引线(扁钢)不能共用!

进线和断路器都是3P时,N排(因母联是3P)也都连接。

TN-C时N排成为PEN总汇流排,TN-S时从接地装置多处引入PE扁钢!
回复
zigj
2013年07月12日 20:58:15
3楼
版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但是,近些年来,国内很多专家已经逐渐认识到存在的问题,具体可以看看王厚余老先生的文章。同时,国家的规范也在逐渐向IEC标准靠拢。版主可以研究一下下面的标准:
1、IEC 60364-1-2005
2、IEC 60364-5-54-2011
3、GB50065‐2011 ( 这个规范也是按IEC编制的)

针对我提的问题,IEC上是这样说的:
Only one connection between the interconnected neutral points of the sources and the PE shall be provided.This connection shall be located inside the main switchgear assembly.

还请大家就我的问题,多讨论。
回复
l2515848
2013年07月14日 14:06:24
5楼
;P;P;P;P:victory::victory::victory:
回复
swzjwzyq163
2013年07月14日 14:55:32
6楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
zigj
2013年07月14日 15:41:21
7楼
2012的新国标规范 基本上是和 IEC 60364-1-2005 一样的。 是新颁布的一个非常重要的规范,虽没明确表达这个接地的问题,但是在条文说明里的一个附图,和IEC标准是一致的。见下图:
回复
hzhsj
2013年07月15日 09:51:53
8楼
zigj 发表于 2013-7-12 20:58 版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但 …赞同你的观点。其实楼主引用的那张示图已经很好地说明了问题。
回复
ssqqugamd
2013年07月15日 11:14:41
9楼
zigj 发表于 2013-7-14 15:41 2012的新国标规范基本上是和 IEC 60364-1-2005 一样的。是新颁布的一个非常重要的规范,虽没明确表达这个接 …这个结线是正确的。两台变压器二次绕组中性点直接引出经过零序变流器再与接地网分别直接连接。
回复
逸風
2013年07月15日 15:24:08
10楼
了解中。。。。。。。。。。。。。。。
回复
th169068
2013年07月15日 15:24:58
11楼
IEC标准对系统接地的实施有严格的要求, 它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地。还规定中性点引出的PEN线(N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母线连接而实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再在其他出接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流被称作杂散电流,他可能引起电气火灾。
回复
zigj
2013年07月16日 08:15:16
12楼
发此贴的目的,有几个
1、大多数的设计人员好像并不是这样做设计的。故借此机会想调查一下,大家的具体做法。
2、开关柜内的N母排并不是绝缘的,和IEC标准不符。这个现象大家怎么考虑。
3、在其中一个低压受电柜内PEN与PE连接,再与外面的接地端子箱(或总等电位箱)连接。具体是怎么做的。是通过绝缘的母线连接到PE,再通过大截面单芯电缆连接到接地端子箱,再通过2根镀锌扁钢连接到接地极,是这样做的吗。大家具体是怎么做的?

以上问题,还请设计院的朋友、施工单位的朋友、盘柜厂的朋友、现场维护的朋友广泛发表意见。谢谢!!
回复

相关推荐

APP内打开