关于双变压器变电所中性点接地问题
zigj
zigj Lv.12
2013年07月12日 16:51:07
只看楼主

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

t-1.jpg

免费打赏
zigj
2013年07月16日 13:31:14
13楼
ac-米兰 版主,给钱就给钱了,为啥让我去买砖头呀?哈哈
谢谢了!
回复
开心老爸
2013年07月16日 13:52:32
14楼
13楼:
1.给你买砖头是因为你本来不用得这么多,给你了是让你多赚点
2.这种双变压器PENl连接的做法适合有单独变压器室的油浸变压器,对可以和低压柜就近连接的干式变压器不太合适
3.我认为可以在低压配电柜受电主开关前端接地,在这里将PEN线分成N线和PE线
回复
zigj
2013年07月16日 14:41:01
15楼
楼上:
1、--------
2、接地方式和是否油变还是干变、是否独立变压器室没有关系
3、这样做,开关柜内就是6根母线了,L1\L2\L3\PEN\N\PE ????

谢谢楼上参与意见,大家一起讨论吧
回复
zigj
2013年07月18日 08:57:45
16楼
帖子发几天了,参与讨论的人还是不多。
难道真的象有些人说的,土木在线的人离开了很多,盛况不如从前了。 唉..............
回复
我爱喝绿茶
2013年12月01日 10:05:26
17楼
学习了一下,但是现在还是供电局说了算,嗯,土木论坛有些高手离开了。关于一点接地还是中性点直接接地,我看过的变配电室都是中性点接地,供电局也是这么做的。
回复
fengxu_002
2013年12月01日 11:03:00
18楼
7#楼的图画的不错啊。就这么设计就行啊。
回复
xcqcfs
2013年12月01日 11:22:09
19楼
了解中。。。。。。。。。。。。。。。
回复
showin3690
2013年12月02日 11:26:31
20楼
本帖最后由 showin3690 于 2013-12-2 11:46 编辑

我冶金行业,大部分的做法是变压器中性点在变压器室内就地扁钢接地,N排引到各自低压进线柜(不过开关),在母联处两个N连到一块
回复
electricity
2013年12月02日 11:30:20
21楼
showin3690 发表于 2013-12-2 11:26 我冶金行业,大部分的做法是变压器中性点在变压器室内就地扁钢接地如果两台变压器呢?都这样做 ?那么母联必须4级开关了。
回复
showin3690
2013年12月02日 11:38:01
22楼
IEC的图里画的是变压器并联运行工况,国内10KV/400V配电室大多分开运行的