按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。
按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。
23楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-1 10:05 学习了一下,但是现在还是供电局说了算,嗯,土木论坛有些高手离开了。关于一点接地还是中性点直接接地,我 …———现实的确如此!
回复
24楼
showin3690 发表于 2013-12-2 11:26 我冶金行业,大部分的做法是变压器中性点在变压器室内就地扁钢接地,N排引到各自低压进线柜(不过开关),在 …——–进线及母联断路器都用3P的了,这符合王厚余老先生的观点,但与民用建筑电气设计规范“母联断路器用4P”的规定相违背!
回复
25楼
showin3690 发表于 2013-12-2 11:38 IEC的图里画的是变压器并联运行工况,国内10KV/400V配电室大多分开运行的———-凭什么说“IEC的图里画的是变压器并联运行工况”?!当然,的确应该考虑母联开关的极数及分断情况!!!
回复
26楼
帖子发了几个月,终于又有人参与讨论了,非常感谢!希望大家踊跃发言。
回复
27楼
:victory::victory::victory:
回复
28楼
zigj 发表于 2013-12-4 10:10 帖子发了几个月,终于又有人参与讨论了,非常感谢!希望大家踊跃发言。http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-8800150-1-1.html
回复
29楼
muyuyao 发表于 2013-12-4 00:44 ———-凭什么说“IEC的图里画的是变压器并联运行工况”?!当然,的确应该考虑母联开关的极数及分 …看楼主发的图啊,两个变压器不是并联的么
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-6 10:45 编辑 showin3690 发表于 2013-12-6 07:47 看楼主发的图啊,两个变压器不是并联的么我认为那只不过是一个示意图,其实变压器低压侧各自有3P进线断路器,中间还有3P母联断路器,不但可以并列运行,还可以分列运行。王厚余老先生的观点也是如此,详见以下帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=4#pid34879395的41楼和57楼内容!
回复
31楼
请论述一下四台变压器变电所中性点如何接地?
回复
32楼
学习学习学习学习学习