1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母线桥 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)这样设计是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
母线桥 TMY-3(2(100*10
))+1(100*10)
这样设计是否可以?
==============================
2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)
变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?
根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
2楼
1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)
2、中性点引到柜子的排已经标注:+1(100*10),对接地装置要看接地故障的电流有多大,TN-S系统中,变压器中性点接地线上无工作电流,只考虑“单相短路故障”的电流(多大能让低压进线断路器跳闸)。
我不查《设计手册》了,粗估50X5的镀锌扁钢用在单台1250KVA变压器是可以了(是TN-S系统!)。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-4-9 09:07 1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)2、中性点引到柜子 …不好意思,我的意思是“母线桥TMY-3(2(100*10))+1(100*10) 1(100*10)是指N相,就是在I II段母排上N相设计双母排,而在母线桥上又改成了单母排,这样可以吗
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-9 09:07 1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)2、中性点引到柜子 …4636974
回复
5楼
ccc___ 发表于 2013-4-9 09:07 1、母线桥上不过PE排,但不是柜子上无PE排,而是从地下或电缆沟引接到柜子!(可以)2、中性点引到柜子 …不好意思,有出处吗,关于中性点接地规格。
回复