N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?
N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?
2楼
一般都是变压器就近接地,用30*3的排就可
回复
3楼
变压器就近接地
回复
4楼
我在现场看到的都是就近接地的,一般好像是3tX30扁铁(材质没看清楚)或95平方线。
回复
5楼
变压器中性线必须就近直接接地,
回复
6楼
Y,yn0变压器的低压0相也是接外壳框架后一起接地吗?
0相还要接至低压柜的N排吗?
他们各用多大的电缆有规定吗?
回复
7楼
那位大侠解释清楚一些
回复
8楼
pzw1971 发表于 2013-9-7 03:04 变压器中性线必须就近直接接地,———–此观点过时了!!!
回复
9楼
变压器工作接地应该在变压器侧,接地材料有扁钢或铜导线,规格大小要经过计算的。
回复
10楼
好资料,谢谢了
回复
11楼
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-5 17:06 编辑
如果是只有一台变压器,你也可以按以前的做法就近接地,对于TN-S系统,PE线应与中性点可靠的连接。
回复