水电站110KV变电站只有一台主变,其中性点是直接接地呢还是通过隔离开关+放电间隙接地。
水电站110KV变电站只有一台主变,其中性点是直接接地呢还是通过隔离开关+放电间隙接地。
2楼
水电站的发电机出口电压不是110KV吧,主变110KV侧中性点的接地方式是灵活的,它必须按照系统运行的要求,服从调度命令的安排,也就是可以操作的,那么,就应该配:接地刀闸、避雷器,电流互感器和电压互感器(接地时零序电流跳主变,不接地时零序电压跳主变)。
回复
3楼
当然发电机出口电压不是110KV,要是还要变压器干吗呢,问题是只一台主变,按理说主变中性点直接接地也是可以的,主变中性点套管有零序CT可以测零序电流的。出现零序电流直接跳主变高压侧断路器即可。但也有可能调度不同意这样作,如果110KV系统接地点较多,接地电阻较小,单相接地短路电流过大,调度有可能要求断开部分接地点,以提高接地电阻,抑制单相接地短路电流。
回复
4楼
发电机出来的电压能有那么大吗?
不懂。。
回复
5楼
发电机出口电压为10kV,变压器为升压变10/110kV,110kV侧为大电流接地系统,如没其他接地点,中性点应配其他设备如:接地刀、电流互感器等直接接地!!
回复
6楼
同一有直接电的联系的110kV系统中,变压器中性点接地的数量是有规定的,不能太多也不能太少,就是考虑到中性点接地数量对零序电流保护的影响。
回复
7楼
同意版主所说,我实际也是这么作的,尽管只一台主变,直接接地要节省一点,但还是按全套接地设备作,为的是(万一调度不同意)别给自已找麻烦。
回复
8楼
我厂选择第二种接线方式
我看了其它的110kV的,基本也采用这种方式
发电运行时,就是直接接地,其它运行方式时,才改变间隙接地
回复
9楼
留个座位回头看···
回复
10楼
回复
11楼
110kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。
在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置通过将避雷器和间隙配合使用,利用了间隙放电的放电时延和金属氧化物避雷器无放电时延的特性,实现了高频瞬态过电压(雷击过电压、操作谐波过电压)下,避雷器动作,间隙不动作;工频过电压(单相接地过电压)下,间隙动作,实现快速保护。另外,间隙和避雷器的伏秒曲线应在变压器绝缘伏安特性曲线之下,以实现与变压器的绝缘配合,保护变压器绝缘。
ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV、220kV、330kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。
针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)被广泛应用于热电、水电及风力发电等电厂、电站,国家电网公司各大变电所、变电站,及煤炭矿业、钢铁冶金、石油化工等大型工矿企业。