永利110 kV变电站位于泸州市太伏镇。泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜期长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。但受四川盆地地形影响,泸州市夏季多雷雨,冬季多为连绵阴雨天气,多轻雾天气, 而全年少有大风,多为0-2米/秒的微风。长江自西向东横贯境内,沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河等交织成网。

图1. 汇控柜内部主机散热
图2. 4月份下雨天汇控柜内部温度为21.7℃. 湿度为85%


勘查情况分析

1.泸州市属亚热带季风气候,此气候的特点是夏季高温多雨,冬季湿润而北纬30°附近的地 区夏季受副热带高压控制 副热带高压简称副高,是一种下沉气流所以泸州在夏天季节较热 ,容易导致变电站汇控柜内部温度过高且湿度较大。

2.永利110 kV变电站处于山丘之间,四周高中间低不利于气流的流动,在夏天或者下雨天时,汇控柜内部高温、潮湿更加严重对变电站的运行存在安全隐患。

3.汇控柜内部主机散热对柜内的温度也存在影响。

总结

1.地理气候问题是导致变电站汇控柜内部高温、潮湿的重要原因;

2.汇控柜内部主机散热对柜内的温度也存在影响。

解决方案

1.解决汇控柜内部温度过高。

●在汇控柜后背门加装一台半导体冷凝装置
空调器通过压缩机制冷原理进行强力制冷,实现电气控制柜内部温度的控制。内外循环空气相互隔绝,可有效防止有害、潮湿的空气及粉尘进入柜内。空调器具有功耗低、体积小、噪音小、冷热转换效率高、相对湿度辅助除湿等特点,可以有效保证汇控柜内常年运行温度在30℃左右(可设定),确保设备安全运行。



图3. 汇控柜空调机安装照片
图4. 汇控柜空调机安装照片


●后台电脑监控(可根据客户选择)

本空调机和防凝露装置利用串口和电脑进行连接,用户可以通过监控后台来观察设备的运行状态,显示柜内温度,湿度更改运行参数。为避免用户随意更改温度设定点,请严格控制软件的使用范围。可安装在变电站主控室(设备与后台电脑连接线需变电站相关人员配合施工连接)

2. 解决汇控柜内部潮湿问题

●在汇控柜内部安装1台防凝露装置解决潮湿等问题。

防凝露装置(排水型)采用微处理器控制技术,可手动和自动切换投运。装置由送风系统、除湿系统和智能控制系统组成,潮湿空气经风扇吸入后,通过特殊风道流动,先经除湿系统降温除湿,将潮湿空气置换成水份,通过排水管在电缆室串联统一排到室外,然后通过对除湿后的空气加热升温,使其相对湿度降低。经过充分循环,使柜内空气湿度降至凝露点以下,完成整个除湿过程。