110kV变电站电源为架空进线,请问如何给土建提条件?
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2016年10月28日 22:58:58
只看楼主

如题,架空地线和相线的预埋件如何预留?其各自的拉力是多少?有没有大致的一个范围?是怎么计算的?怎么给土建提条件?能否提供一份条件图啊?


如题,架空地线和相线的预埋件如何预留?其各自的拉力是多少?有没有大致的一个范围?是怎么计算的?怎么给土建提条件?能否提供一份条件图啊?

hhzzjfwx
2016年10月31日 17:55:58
2楼
我就是做土建的,提线径,进线档距,转角就行了。如果是备用间隔,预计以后的终端塔位置后提前面说的几个就可以了。金具挂点提安装图就可以了,如果有滤波器要有个竖向挂点。
回复
红苹果
2016年11月14日 22:42:29
3楼
架空进线,相线预埋件也就是穿墙套管或者是进线架构,拉力计算方面66KV及以下或者110-750KV线路设计规范都有,计算方法需要用到书本理论计算方法或者线路设计手册,保证安全系数满足要求。这个一般很少计算,就这么一小段自重和荷载能有多大啊,只有线路设计的时候会计算水平和垂直荷载。架空地线不需要预埋件,终端塔有做法。。
回复

相关推荐

APP内打开