【求助】水电站110KV变电站主变中性点接地问题
cahnaw
cahnaw Lv.11
2011年10月27日 09:35:18
只看楼主

水电站110KV变电站只有一台主变,其中性点是直接接地呢还是通过隔离开关+放电间隙接地。

水电站110KV变电站只有一台主变,其中性点是直接接地呢还是通过隔离开关+放电间隙接地。
免费打赏
qq_1426813634288
2015年03月26日 06:30:58
12楼
从系统调度角度看,一般每个站至少保留一个中性点接地点。当变电站本期只有一台变压器时,采用直接接地是可以的。远期,如果上更多变压器时,再改造本台变压器中性点连接就行。本期变压器订货,要按全绝缘考虑。