各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需
各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需
2楼
10kV变压器中性点接地?到底是10kV侧接地还是低压侧接地?变压器的接线组别是怎么样的?
回复
3楼
支持楼上!10KV系统不可能接地,最严重也会经消弧线圈后接地。
好象现在都很规范,动不动就找规范和规程,没找着就不说了,找着了可能也不会用。
回复
4楼
10KV低压侧是否须要接地?
回复
5楼
10KV低压侧是否须要接地,变压器y.yn0
回复
6楼
工业与民用配电设计手册 里面有关接地的各种介绍,去网上下个电子版。
回复
7楼
10KV系统的中性点接地方式:不接地(用于系统电容电流小于10A的系统),经消弧线圈接地(用于系统电容电流大于10A的系统),接地变压器接地(二次为小电阻,主变为Δ绕组时),不接地故障时投电阻(短时)接地(用于小电流选线的零序保护)。
回复
8楼
Yyn0的老变压器10kV没接地,新Yyn0的新变压器10kV没接地,为什么?
回复
9楼
我们国家的电力系统中性点接地方式是这样的,0.4KV中性点是直接接地的,10KV系统中性点不接地,35KV系统中性点经消弧线圈接地,其中中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电力系统称为小接地电流的电力系统,中性点直接接地的电力系统称为大接地电流的电力系统。
回复
10楼
熟悉的回答
回复
11楼
变压器中性点接地我们国家规范都互相矛盾的
回复