消火栓按钮的联动问题
vicky_simon
2009年06月03日 10:46:48
来自于防雷减灾
只看楼主

消火栓报警按钮的连接线是连到泵房控制箱吗?还是连到屋面消防水箱的问稳压泵?[/size]

消火栓报警按钮的连接线是连到泵房控制箱吗?还是连到屋面消防水箱的问稳压泵?[/size]
免费打赏
chamcham
2009年06月03日 11:26:45
2楼
接到消火栓泵控制柜。高区的消火栓启泵线接高区消火栓泵控制柜,低区的消火栓启泵线接低区消火栓泵控制柜
回复
yuantaoo
2009年06月03日 13:49:00
3楼
消火栓按钮的联动 只联动消火栓泵,不联动其他任何东西。有些工地把消火栓按钮当成了手报,不仅联动消火栓泵还联动声光及其他设备。这些都是错误的联动方式。

屋顶稳压水泵是通过带触点的压力表来实现联动的,当管网压力小于设定的压力后,压力表触点闭合,稳压泵自行动作,当压力上升到设定数值,触点断开,稳压泵自行停止。

希望对你有帮助!
回复
vicky_simon
2009年06月03日 14:27:48
4楼
三楼的解释太到位了。。。简单明了,通俗易懂,老少皆宜,妇孺皆知,敬佩之情,油然而生。。。。
回复
zcliang_007
2009年06月08日 14:43:05
5楼

赞成。。。
回复