厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,不起作用
robincjfz
robincjfz Lv.2
2009年01月01日 12:17:56
只看楼主

厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,试验时,较远的厂房内消火栓按钮不起作用!!请教大虾如何解决~~

厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,试验时,较远的厂房内消火栓按钮不起作用!!
请教大虾如何解决~~
jslxzjh
2009年01月02日 11:24:21
2楼
应该是你按钮线细了吧
回复
zhoushu8
2009年01月02日 12:35:56
3楼
你算一下这根线的电阻有多大,是否比接触器的线圈阻抗都大?
回复
robincjfz
2009年01月02日 16:40:24
4楼
你算一下这根线的电阻有多大,是否比接触器的线圈阻抗都大?
还望赐教啊~~我用的YJV22-4*2.5的线
回复
robincjfz
2009年01月02日 19:34:15
5楼
区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,试验时,较远的厂房内消火栓按钮不起作用!!
请教大虾如何解决~~
请教如何解决这个问题啊?线路都已经敷设好了~~:Q
回复
chinawbllove
2009年01月02日 19:55:13
6楼
线路是否选用了安全电压,电压低接触器需要电流大,2.5的线压降也大啊。改用220V或380V .:handshake
回复
robincjfz
2009年01月05日 19:02:19
7楼
改用220V了,还真是可以哦
回复
电隐
2009年01月06日 21:07:24
8楼
你算一下这根线的电阻有多大,是否比接触器的线圈阻抗都大?线路是否选用了安全电压,电压低接触器需要电流大,2.5的线压降也大啊。改用220V或380V
回复
zcliang_007
2009年02月12日 10:38:11
9楼
改用220V是否可行?启泵问题解决了,另外又带来了安全隐患了。。。
回复