最远端消火栓按钮至室外消防泵房最多传输距离为多大?
jzdq
jzdq Lv.12
2005年03月26日 21:41:45
来自于防雷减灾
只看楼主

一个园区统一设置一个室外消防泵房,各单体建筑物消火栓按钮(DC24V)均引至室外消防泵房。最远端消火栓按钮至室外消防泵房最多传输距离为多大?如果消火栓按钮采用串联,在一栋建筑物内线路也有上百米?消火栓按钮采用并联,室内线路也就相当于层高?当采用室外消防泵房时,室内消火栓按钮是不是最好采用并联?有些设计室内线路采用1.5线径,室外线路采用2.5线径。为什么室内线路不采用2.5线径。

一个园区统一设置一个室外消防泵房,各单体建筑物消火栓按钮(DC24V)均引至室外消防泵房。最远端消火栓按钮至室外消防泵房最多传输距离为多大?
如果消火栓按钮采用串联,在一栋建筑物内线路也有上百米?消火栓按钮采用并联,室内线路也就相当于层高?当采用室外消防泵房时,室内消火栓按钮是不是最好采用并联?有些设计室内线路采用1.5线径,室外线路采用2.5线径。为什么室内线路不采用2.5线径。
lisongngy@co163
2005年05月27日 15:35:55
2楼
两三公里没问题把,信号不会有太多衰减的
回复

相关推荐

APP内打开