9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!请大家谈下意见!
9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!
是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!
请大家谈下意见!
22楼
一般我做的是底边距地300~400mm:lol :)
回复
23楼
学习了
回复
24楼
0.2-1.0m
回复
25楼
我做过的工程是地面上300mm,正压送风口执行器的高度为地面上1100mm,刚好方便操作
回复
26楼
一般风口下底距风口所在地面0.3~0.5米
回复
27楼
加压送风口底距地面30mm,排烟风口要贴顶布置
回复
28楼
学习了!!谢谢
回复
29楼
同意,差不多。另外是不是还有这样一种做法,就是把风口藏在吊顶里面,引风管从吊顶送风?或者更干脆直接送到吊顶内,不要风管,在吊顶上开口?
回复
30楼
我理解的正压送风口应该装在风口下沿距地300~500mm左右,下部送风能首先保证人员区域的正压。
排烟口则应该装在吊顶或沿吊顶的墙壁上,热烟气由于热压作用会上升,排烟口按在上面这样有利于排烟。
回复
31楼
有同样问题,需要学习,查规范,无明确解释
回复