9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!请大家谈下意见!
9层高!在电梯前室位置设有正压送风口!图纸设计高度是每层顶板下70公分,层高在3.6米左右?也就是安装高度在2.8米位置!
是否是太高了!能往下调吗!对这块不熟!
请大家谈下意见!
12楼
我所在的这个工程,电梯前室的风口直接和吊顶平齐,吊顶高2.8米,风口就高2.8米;消防楼梯间的正压送风口一般距地高250mm
回复
13楼
如果不是直接接风井,而是由风管引到室外,地下室的正压送风口做那么低怎么接管阿?
回复
14楼
图纸设计应该有说明的,我按过距地500的
回复
15楼
我做过的工程是地面上300mm,正压送风口执行器的高度为地面上1100mm,刚好方便操作
回复
16楼
有个疑问 :你的建筑是什么功能 如果是住宅的话 9层根据低规的话 不需要设置消防电梯 就不用做前室 不用加压送风啊
如果是封闭楼梯间的话一般风口底部距地300mm左右
回复
17楼
一般距地300左右吧
回复
18楼
按照规范手动执行机构高度宜为0.8~1.5m,风口的话我一般是底距地面不超过500,风口上边距地1500左右
回复
19楼
学习了啊
回复
20楼
学习了
回复
21楼
学习一下
回复